12.02.2017 в 13:27:40
понятно, спасибо, а где они изготавливаются, точно кто-нибудь видел упаковку? В Германии или в других местах?
12.02.2017 в 13:31:41
krserv написал: понятно, спасибо, а где они изготавливаются
На сайте Ваго пишут Германия
12.02.2017 в 13:34:51
LGKov написал: Такие "ответвления" так запросто делать нельзя
это понятно, что нужно еще IP 54 применить, щиток входной поставить для санпомещения и в нем УЗО на ток установки 10 mA.
12.02.2017 в 13:37:17
krserv написал: ebf, АВ на 1 А поставить? :)
Надо сначала правила почитать :)
12.02.2017 в 13:40:09
Любитель_Эл написал: По- моему, как раз тот случай, когда хорошо подошла бы пайка. Годится хоть для однопроволочных, хоть для многопроволочных медных жил в любых сочетаниях. ... За время, потраченное на обсуждение, все можно было сделать несколько раз. Просто и надежно.
Любитель_Эл, ЕМНИП последние ГОСТ-Р не рекомендуют пайку как тип соединения. Понятно что они - не ПУЭ, но задуматься стоит.
12.02.2017 в 13:50:27
Ну местных "мастеров" мне не переспорить, господа хорошие, может в последнюю редакцию ПУЭ 7 чаще надо заглядывать ? Да и как-то совсем мне не понятно, когда незнакомые мне люди вдруг "тыкать" начинают, я лет так с 20 привык на Вы и по имени отчеству, отвыкать нет желания. Предлагаемый способ ответвления неправильный и противоречит действующим нормативам, советовать его могут только безграмотные электрики.
12.02.2017 в 13:52:36
Я бы вместо пайки сделал бы опрессовку гильзой, если бы потребители были серьезными, но опрессовывать оконечную разводку на одну розетку и ПВС 0.5 на светодиодные ночники как-то уж слишком. ПВС в наконечниках, конечно бы было. Но зачем, когда есть Wago, признаваемое во всем мире. Это только русские привыкли делать микросхемы с двумя ручками для переноски. Раньше японцы у нас станки покупали, только для того, что у них станина была - много металла, вот они его и покупали как металлолом.
12.02.2017 в 13:55:30
LGKov, Так правила то будут или весь запал ушёл на
LGKov написал: Да и как-то совсем мне не понятно, когда незнакомые мне люди вдруг "тыкать" начинают
LGKov написал: может в последнюю редакцию ПУЭ 7 чаще надо заглядывать
LGKov написал: Предлагаемый способ ответвления неправильный и противоречит действующим нормативам, советовать его могут только безграмотные электрики.
Давайте правила об
LGKov написал: Делаете свое ответвление, и линию светодиодов, по-хорошему, надо защитить АВ уже другого, меньшего номинала. Как-то так по правилам положено,
Ну и про всё остальное :)
12.02.2017 в 13:58:53
Использование ПРОВОДа ПВС для стационарного подключения в ванной - это крепкий такой ЗАЧЕТ.... Чем там у нас ПРОВОД от КАБЕЛЯ отличается
12.02.2017 в 13:59:16
LGKov написал: Да и как-то совсем мне не понятно, когда незнакомые мне люди вдруг "тыкать" начинают,
Братва, а мне на ты, no problem - по американски, Hey, dude! Я парень простой, хоть и не молод уже и с большим удовольствием использую высокие технологии других стран.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу