15.02.2017 в 18:47:29
iv.iv написал:
Евгений74 Валерьевич написал: тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?
Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....
iv.iv, ну вряд ли творцы грязевики повесили после насосов ))
15.02.2017 в 22:54:11
контур котла проверил - при перекрытых контурах отопления обратка на котле горячая. почти сразу. а при открытии хотябы одного контура на гадрострелке сразу падает до 30-35 и дальше не растет. эти протермовские гады индикатор работы насоса и переключатель скоростей УБРАЛИ и поставили заглушку... даже неисправность без сервисмена не определить не разбирая насос. вывод - котловой контур работает.откуда в системе огромное количество окалины и черная взвесь в антифризе????! все новое - и радиаторы и гироразделитель и котел. ( 3 месяца оборудованию)!!! неужели 32 труба засралась настолько. сильно??? может где в пайке на каком-нибудь участке кольцо??? но опять же система продюжила 3 месяца!!!все работало относительно исправно.!!! логике не поддается этот процесс ( моей по крайней мере) хоть я и не гидравлик и не теплоинженер но вполне умею мыслить логически - а тут не понимаю куда девается тепло. ребята - выручайте, что проверять дальше??????
15.02.2017 в 23:43:02
А направление работы насосов - вообще не при чём. Те, кто пишут обратное - им читать теорию гидравлики нужно. Неграмотные они.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.02.2017 в 23:53:17
Чего удивляетесь, что много черной окалины и черного шлама? Смонтировали систему из кислородопроницыаемых труб (хотите ссылку на свою статью дам по этому поводу), а теперь удивляетесь... Нужно было проектировщика нанять, он бы и подсказал. А теперь вините сами себя, что сэкономили три копейки (на проекте), а потеряли тридцать или триста тысяч рублей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.02.2017 в 07:09:25
Inch1964 написал: Чего удивляетесь, что много черной окалины и черного шлама? Смонтировали систему из кислородопроницыаемых труб (хотите ссылку на свою статью дам по этому поводу), а теперь удивляетесь... Нужно было проектировщика нанять, он бы и подсказал.
Лучше подскажите что делать мне а не статьи свои предлагайте и кого винить-кого не винить. Умник хренов. Я же сказал что не шарю в этом ничего. Мне реальное решение проблемы нужно а не демагогия ваша.
16.02.2017 в 07:17:21
Не хочется казаться грубым - но состояние уже на пределе - 2-я неделя при +4 градусах в доме негативно сказывается на нервах(((
16.02.2017 в 07:17:31
Евгений74 Валерьевич, Приглашайте сантехника с головой и переделывайте, оплата по факту работы отопления. Переделка за кем то не дешево получится, но это уже ваш гемор...
16.02.2017 в 07:35:26
Вопрос в другом - ПОЧЕМУ с Октября до прошлой недели все работало - а потом резко вышло из строя? Значит нормально собрано было??? и сломалось что-то одно или все в совокупности??? Если что-то одно - зачем всю систему переделывать?
16.02.2017 в 07:42:16
Евгений74 Валерьевич, Там у вас половину выкинуть можно, включая гидрострелку с лишними насосами. 10 радиаторов на два этажа ваш котел и без этих финтюлек ногмально тянуть будет. Лишнего много, стрелки, насосы, обводы. Если на выходе котла 70-75, а на раздачу на стрелку пришло 40. Там супруга или детенок ни какой из кучи кранов случайно не перекрыл? как можно вам что то по фото дистанционно посоветовать? схема, проект вашего оборудования, как оно у вас работает, с направлениями потоков есть?
16.02.2017 в 07:48:27
Рассуждаем: На котле 70 (максимум выставлен тоже на 70градусов - 11 киловатт) - значит тены работают - верно??? Гайка подачи приходящей в гидрострелку (сверху) - горячая. Значит теплоноситель до гидрострелки доходит и при перекрытии всех контуров обратно в котел возвращается через неё напрямую - обратка на котле становится горячей - при открытых контурах(либо при открытом любом одном контуре) - обратка на котле просто ледяная (холоднее температуры руки) - подмешивает холодный антифриз??? Нопочему на котле при этом температура не падает - значит в котёл он не поступает??? на гидрострелке оба термометра кажут 20 градусов!ЧТО ЭТО??? Насосы работают все - проверял. Фильтры чищу - циркуляция есть (хоть какая-то). ЧТО ЭТО???
16.02.2017 в 07:54:42
Евгений74 Валерьевич, Открывайте один контур и идите к последнему радиатору на контуре и открвыайте маевский на нем. сливайте пока пойдет тепленькая. У вас в доме + 4. Как вы думаете, через сколько антифриз в контуре нагреется?
16.02.2017 в 08:02:29
Наверное плохая циркуляция через котел стала. Слить антифриз. Промыть водой под давлением всю систему, и особенно теплообменник котла в обратном направлении. Заполнить систему водой, желательно подготовленной (из теплотрассы). Косые фильтры перевернутые, когда сетку достаете, вся грязь в трубу сваливается.
16.02.2017 в 08:06:16
Hitgher написал: Евгений74 Валерьевич, Там у вас половину выкинуть можно, включая гидрострелку с лишними насосами. 10 радиаторов на два этажа ваш котел и без этих финтюлек ногмально тянуть будет. Лишнего много, стрелки, насосы, обводы. Если на выходе котла 70-75, а на раздачу на стрелку пришло 40. Там супруга или детенок ни какой из кучи кранов случайно не перекрыл? как можно вам что то по фото дистанционно посоветовать? схема, проект вашего оборудования, как оно у вас работает, с направлениями потоков есть?
Hitgher, мастер по котлам тоже сказал что лишнего много, краны к сожалению открыты все - бойлерная в отдельном помещении примыкающем к дому вход с улицы -= кроме меня туда никто не ходит. Схемы к сожалению нет. Котловой мастер от Протерма приезжал, проверить котел - сказал что все с ним в порядке, почистил фильтры и уехал - немножко потеплело - но выше 45 не поднялась температура. Еслибы где-то подачу с обраткой по какой-то невероятной случайности перепутали при монтаже - оно бы сразу ничего не работало!??? Схему монтажники рисовали от руки и скидывали мне в процессе строительства - но это было давненько и они в процессе работы там (в схеме) что-то постоянно меняли - я пытался вникнуть в процесс - но к сожалению не смог. Знаю только что у меня с их слов двухтрубная система с тремя контурами 1,2 этажи и бойлер.Знаю где перекрыть контуры, знаю как включить-выключить котел, насосы, знаю как почистить фильтры - И ВСЁ!!! Гидрострелка сама засраться может или нет??????. К вопросу о переделке - бесплатных работ нет, а финансы давно исчерпаны. Хотел вызвать мастера на консультацию - все много просят. Я бы сам попробовал исправить - да не знаю куда залезть))))Вот и пришёл сюда - к вам!
16.02.2017 в 08:18:48
Евгений74 Валерьевич, К вопросу о переделке - бесплатных работ нет, а финансы давно исчерпаны. Хотел вызвать мастера на консультацию - все много просят. Я бы сам попробовал исправить - да не знаю куда залезть)))) Последняя фраза ключевая. То есть вы хотите что бы по вашим фото, не имея проекта, схемы того как у вас сделано, как протоки направлены, как работают насосы, с какой скоростью, не передавливают ли они друг друга? Дистанционно вам сказали, что покрутить и переделать?
16.02.2017 в 08:45:08
Hitgher написал: Евгений74 Валерьевич, К вопросу о переделке - бесплатных работ нет, а финансы давно исчерпаны. Хотел вызвать мастера на консультацию - все много просят. Я бы сам попробовал исправить - да не знаю куда залезть)))) Последняя фраза ключевая. То есть вы хотите что бы по вашим фото, не имея проекта, схемы того как у вас сделано, как протоки направлены, как работают насосы, с какой скоростью, не передавливают ли они друг друга? Дистанционно вам сказали, что покрутить и переделать?
Hitgher, Именно об этом уважаемый я и говорю. насосы не гремят, работают: (на 2 этаж выводы с ГС вбок подача вверху обратка внизу) - 1 скорость насоса, (выводы от гидрострелки вниз- на 1 этаж) - 2 скорость, на бойлер(выводы вверх) - 1 скорость.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.