TAB, о какой безопасности Вы пишите, если контакт человека с люстрой в обычном помещении теоретически и практически исключен?
Не вижу никакого смысла на УЗО заводить свет какого-нибудь помещения (кроме санузла).
П.С. Да и санузла не вижу при условии реализации светодиодного освещения.
NightPanel написал:
TAB, о какой безопасности Вы пишите, если контакт человека с люстрой в обычном помещении теоретически и практически исключен?
Не знаю ваших потолков, но я до люстры рукой достаю. А когда лампочку менять, так туда просто руками лезу. Кроме того, вас (проводку) могут залить, в контакты могут заползти всякие вредные насекомые - короче всяких разных теоретических сценариев может быть много, нельзя такие вещи исключать. Но ПУЭ допускает свет без дифзащиты, так что можно обойтись без нее. Другое дело, что она для вас ничего не стоит, кроме гипотетически возможных мелких неудобств при гипотетически возможной аварии.
NightPanel, кстати по поводу отсутствия "теоретически возможного" контакта варочной и человека говорит следующее:
Если между частями, находящимися под напряжением, и поверхностью из стеклокерамики или аналогичного материала конфорочных панелей находится заземленная металлическая часть, ток утечки измеряют между частями, находящимися под напряжением, и каждым сосудом, соединенным поочередно с заземленной металлической частью. При отсутствии заземленной металлической части ток утечки, измеренный между частями, находящимися под напряжением, и каждым из сосудов поочередно, не должен превышать 0,25 мА.
Т.е. утечку они нормируют, а стало быть допускают, прямо через стекло на вашу кастрюлю.
TAB, потолки у меня 2,65 (первый этаж), но при ремонте будет меняться пол, возможно еще выше будет.
Во-вторых, люстры будут отстоять от потолка не более 12 см.
В-третьих, как-то жили до этого без УЗО на свет?! ))
NightPanel написал:
Вентилятор в санузел (душевой поддон) повесить на дифф. автомат 10мА?
NightPanel, вентилятор, как правило, подключается параллельно лампе освещения санузла. Вы же не будете его автономно включать. Или будете? Соответственно и висит на этой же линии. Что на ней будет, УЗО с автоматом, дифф, или просто автомат - решать Вам. Рекомендаций уже море.
ebf как раз верно говорит, что не бывает такой нагрузки. Вот вы сами насчитали кондей в квартиру на 5 кВт. Но это в теории, а на практике это космос, нереально много. Вы же не холодильник делаете, а все лишь чуть охлаждаете воздух в комнате.
MrGalaxy, я всегда советую на отдельную клавишу выключателя. Параллельно лампе очень не удобно, на мой взгляд. Когда я мою руки или чищу зубы - зачем его включать? А когда принимали душ, вентилятор конечно удаляет лишнюю влагу, но не до конца же, да и плитка, ванная мокрые, воздух очень влажный. Поэтому есть необходимость после душа свет погасить, а вентилятор оставить поработать еще на 30-60 минут. Кто то бельё сушит в ванной - тоже есть смысл отдельно включать от света