17.02.2017 в 15:47:04
MrGalaxy написал: 0,6 м от мокрой зоны.
Не придумывайте того чего нет или давайте прямую цитату из документа, о мокрых зонах ,я вроде вчера гост выкладывал, свежий 701.30.3О писание зоны 1 Зона 1 ограничивается а) уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды или горизонтальной плоскостью, лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола, П р и м е ч а н и е 1 - В Бельгии, Дании, Венгрии и Италии, если нижняя часть ванны или бассейна с душем располагается выше чем на 15 см от уровня пола, горизонтальная плоскость располагается на 225 см выше нижней части ванны или душевого поддона. П р и м е ч а н и е 2 - В Нидерландах 225 см заменяются на 260 см. П р и м е ч а н и е 3 - В Чешской Республике и в Испании зону 2 принимают выше зоны 1 до потолка или в горизонтальной плоскости, лежащей на 300 см выше верхней точки уровня пола. Ь) вертикальной поверхностью:
17.02.2017 в 16:21:18
ebf, пробовал извращаться, удовольствия не получил. Перенос унитаза закончится гемороем с отрицательным "выхлопом".

17.02.2017 в 16:55:44
ebf написал: Так много разговоров о вентиляторе,а стиралка то не по норме установлена
А в свете процитированного вами где здесь нарушение норм? Я без подколки, реально не понимаю: это же зона 2 получается, а там я не вижу ограничений на электроприемники.
17.02.2017 в 17:07:58
TAB написал: Я без подколки, реально не понимаю: это же зона 2 получается, а там я не вижу ограничений на электроприемники.
Я и не сомневаюсь :) по моему понятию это 701.414,701.512.2 и кстати в 2016 вышел новый вроде, будем ждать изменения
17.02.2017 в 17:16:47
ebf написал: Я и не сомневаюсь :) по моему понятию это 701.414,701.512.2
701.512.2 для СМ выполняется производителем. А вот 701.414 надо бы разъяснить: является ли кожух прибора защитой от прямого прикосновения? Пальцем до фазы там ведь таки не достать.
17.02.2017 в 17:24:57
NightPanel написал:
NightPanel написал:
dokar написал: Засранцы. Человек наверху спросил еще вчера.
NightPanel написал:
Реле задержки времени. Уже минут 20 смотрю на схему и понять не могу что братья желторотые нарисовали?
NightPanel,Но здесь собрались вентиляционнщики. :)
dokar, я так понял китайский:
Но схема у желторотых под тяжелой наркотой рисовалась. ))
Китайцы дали пояснение:
Звезда в шоке! ))
NightPanel, Догадки были , но постеснялся наврать.
Да, ни фига.
17.02.2017 в 17:25:55
TAB, Во всяком случаи, то что я смотрел за 2016 год нормы, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии ,там сто процентов разрешено ставить в зону 2 класс II и защищены 30 мА УЗО,ну они быстро приводят свои нормы в соответствии с МЭК,а мы подождём :)
17.02.2017 в 17:29:56
ebf, А что там с ip, а то я ругаюсь , а кого - то жаба душит ?
Да, ни фига.
17.02.2017 в 17:35:36
dokar, 701.512.2 Внешние воздействия Дополнение. Находящееся в эксплуатации электрооборудование (см. 701.512.4 и 701.55) должно иметь следующие степени защиты: в зоне О: IPX7; в зоне 1: IPX4
17.02.2017 в 17:49:27
ebf написал: нормы, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии ,там сто процентов разрешено ставить в зону 2 класс II и защищены 30 мА УЗО
УЗО понятно, а вот наш гост для зоны 2 требует только IPX4. Но СМ и так обычно IPX4, так чта нарушений вроде нет. Хотя на плане ТС есть одно: за СМ стоит розетка, а их согласно 701.512.4 в зоне 2 ставить нельзя. Однако это легко устраняется установкой ее на другую стенку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.