ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.02.2017 в 15:43:47

Radio написал: Иногда нормы - это просто нормы, а вовсе не повод...

Кто же спорит, я сам сказал, в теме, что

ebf написал: NightPanel, Да, не большая ванная комната ,есть ли перегородка или нет ,это без разницы,но выбора всё равно нет

но по извращаться можно, если хочется

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.02.2017 в 15:47:04

MrGalaxy написал: 0,6 м от мокрой зоны.

Не придумывайте того чего нет или давайте прямую цитату из документа, о мокрых зонах ,я вроде вчера гост выкладывал, свежий 701.30.3О писание зоны 1 Зона 1 ограничивается а) уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды или горизонтальной плоскостью, лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола, П р и м е ч а н и е 1 - В Бельгии, Дании, Венгрии и Италии, если нижняя часть ванны или бассейна с душем располагается выше чем на 15 см от уровня пола, горизонтальная плоскость располагается на 225 см выше нижней части ванны или душевого поддона. П р и м е ч а н и е 2 - В Нидерландах 225 см заменяются на 260 см. П р и м е ч а н и е 3 - В Чешской Республике и в Испании зону 2 принимают выше зоны 1 до потолка или в горизонтальной плоскости, лежащей на 300 см выше верхней точки уровня пола. Ь) вертикальной поверхностью:

  • ограниченной ванной или душевым поддоном (см. рисунок 701.1),
  • на расстоянии 120 см от центральной точки стационарного вентиля для воды на стене или
  • потолком для душей без поддона (см. рисунок 701.2). Зона 1 не включает зону О. Пространство под ванной или душем считается зоной 1. П р и м е ч а н и е 4 - В Испании, для душей без поддона, где имеется стационарный вентиль для воды, вертикальное ограничение определяется в 60 см вокруг вентиля для воды. П р и м е ч а н и е 5 - В Испании, пространство под ванной или душевым поддоном, доступного без использования инструмента, рассматривают как зону 1. Если это пространство доступно только при использовании инструмента, то оно не является ни зоной О, ни 1, ни 2.
0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

17.02.2017 в 16:21:18

ebf, пробовал извращаться, удовольствия не получил. Перенос унитаза закончится гемороем с отрицательным "выхлопом".

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

17.02.2017 в 16:55:44

ebf написал: Так много разговоров о вентиляторе,а стиралка то не по норме установлена

А в свете процитированного вами ГОСТ Р 50571.7.701—2013 где здесь нарушение норм? Я без подколки, реально не понимаю: это же зона 2 получается, а там я не вижу ограничений на электроприемники.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.02.2017 в 17:07:58

TAB написал: Я без подколки, реально не понимаю: это же зона 2 получается, а там я не вижу ограничений на электроприемники.

Я и не сомневаюсь :) по моему понятию это 701.414,701.512.2 и кстати в 2016 вышел новый вроде, будем ждать изменения

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

17.02.2017 в 17:16:47

ebf написал: Я и не сомневаюсь :) по моему понятию это 701.414,701.512.2

701.512.2 для СМ выполняется производителем. А вот 701.414 надо бы разъяснить: является ли кожух прибора защитой от прямого прикосновения? Пальцем до фазы там ведь таки не достать.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

17.02.2017 в 17:24:57

NightPanel написал:

NightPanel написал:

dokar написал: Засранцы. Человек наверху спросил еще вчера.

NightPanel написал:

Реле задержки времени. Уже минут 20 смотрю на схему и понять не могу что братья желторотые нарисовали?

NightPanel,Но здесь собрались вентиляционнщики. :)

dokar, я так понял китайский:

Но схема у желторотых под тяжелой наркотой рисовалась. ))

Китайцы дали пояснение:

Звезда в шоке! ))

NightPanel, Догадки были , но постеснялся наврать.

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.02.2017 в 17:25:55

TAB, Во всяком случаи, то что я смотрел за 2016 год нормы, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии ,там сто процентов разрешено ставить в зону 2 класс II и защищены 30 мА УЗО,ну они быстро приводят свои нормы в соответствии с МЭК,а мы подождём :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

17.02.2017 в 17:29:56

ebf, А что там с ip, а то я ругаюсь , а кого - то жаба душит ?

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.02.2017 в 17:35:36

dokar, 701.512.2 Внешние воздействия Дополнение. Находящееся в эксплуатации электрооборудование (см. 701.512.4 и 701.55) должно иметь следующие степени защиты: в зоне О: IPX7; в зоне 1: IPX4

  • в зоне 2 : IPX4. Это требование не применяется к блокам питания электробритв, соответствующим требованиям МЭК 61558-2-5, установленным в зоне 2, и где прямые брызги от душа маловероятны. Электрооборудование для водоструйных систем, например, для санитарной очистки общественных бань, должно имейте степень защиты не менее IPX5.
0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

17.02.2017 в 17:49:27

ebf написал: нормы, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии ,там сто процентов разрешено ставить в зону 2 класс II и защищены 30 мА УЗО

УЗО понятно, а вот наш гост для зоны 2 требует только IPX4. Но СМ и так обычно IPX4, так чта нарушений вроде нет. Хотя на плане ТС есть одно: за СМ стоит розетка, а их согласно 701.512.4 в зоне 2 ставить нельзя. Однако это легко устраняется установкой ее на другую стенку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу