ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.02.2017 в 20:38:31

Димон114 написал: Своими словами написал .

Тогда понятно, жалко, те подтверждения, того что вы написали, ждать не приходится.Ну и ладно :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.02.2017 в 20:44:20

ebf написал:

Димон114 написал: Своими словами написал .

Тогда понятно, жалко, те подтверждения, того что вы написали, ждать не приходится.Ну и ладно :)

ebf, а что там подтверждать то ? Что не ясно ? На мой взгляд любой кто знаком с электрикой все понимает что там и как .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.02.2017 в 20:53:13

Димон114 написал: На мой взгляд любой кто знаком с электрикой все понимает что там и как

Я рад за вас и ваш взгляд :) Ладно Дима пока :) 531.1 Устройства защиты от сверхтоков 531.1.1 Системы TN В системах TN устройства защиты от сверхтоков следует выбирать и устанавливать согласно требованиям, приведенным в МЭК 60364-4-43 , и удовлетворять требованиям МЭК 60364-4-41. 531.1.2 Системы ТТ В системах ТТ устройства защиты от сверхтоков следует выбирать и устанавливать согласно требованиям, приведенным в МЭК 60364-4-43. Что такое защита от сверхтока помните ?

Про УЗО 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. 531.2.4 Системы ТТ Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее вводом и данным устройством не применяется защита с использованием оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. МЭК 60364-4-41, пункт 413.2). Примечание - Если имеется несколько вводов, данное требование распространяется на каждый из них.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

23.02.2017 в 20:55:09

Димон114 написал:

ebf написал:

Димон114 написал: Своими словами написал .

Тогда понятно, жалко, те подтверждения, того что вы написали, ждать не приходится.Ну и ладно :)

ebf, а что там подтверждать то ? Что не ясно ? На мой взгляд любой кто знаком с электрикой все понимает что там и как .

Димон114, Я слегка знаком с "электрикой", но не понимаю, о чем Вы))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.02.2017 в 20:55:48

ebf написал:

Димон114 написал: На мой взгляд любой кто знаком с электрикой все понимает что там и как

Я рад за вас и ваш взгляд :) Ладно Дима пока :) 531.1 Устройства защиты от сверхтоков 531.1.1 Системы TN В системах TN устройства защиты от сверхтоков следует выбирать и устанавливать согласно требованиям, приведенным в МЭК 60364-4-43 , и удовлетворять требованиям МЭК 60364-4-41. 531.1.2 Системы ТТ В системах ТТ устройства защиты от сверхтоков следует выбирать и устанавливать согласно требованиям, приведенным в МЭК 60364-4-43. Что такое защита от сверхтока помните ?

ebf, ок пока , но вот по развёрнутей пунктик о котором я писал - При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию. Конечно помню что такое защита от сверх тока , а что? Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО. Это достоинство ТТ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.02.2017 в 20:56:39

BARABAZ написал:

Димон114 написал:

ebf написал:

Димон114 написал: Своими словами написал .

Тогда понятно, жалко, те подтверждения, того что вы написали, ждать не приходится.Ну и ладно :)

ebf, а что там подтверждать то ? Что не ясно ? На мой взгляд любой кто знаком с электрикой все понимает что там и как .

Димон114, Я слегка знаком с "электрикой", но не понимаю, о чем Вы))

BARABAZ, по конкретней что именно и где непонятно написал ?

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

23.02.2017 в 21:16:31

ebf, Откуда эти выдержки? Только сильно не бейте :o

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.02.2017 в 21:22:13

BARABAZ, ГОСТ Р 50571.5.53-201З

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.02.2017 в 21:23:05

BARABAZ написал: ebf, Откуда эти выдержки? Только сильно не бейте :o

BARABAZ, с головы , в том мэке на который ссылается еbf этого нет , вот он http://dokipedia.ru/document/5159690 особенно доставляет требования пункта 413.1.3 , почитайте поржать только ))))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.02.2017 в 21:27:37

Димон114 написал: с головы , в том мэке на который ссылается еbf этого нет

Да Дима ,совсем вы запутались :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.02.2017 в 21:28:44

ebf, вы почитайте из своей цитаты ГОСТа на что он ссылается :net: левая рука не ведает что творит правая !

Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Не напрягает что в МЭК 60364-4-41 нет пункта 413.1.4 ? А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.