altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

24.01.2007 в 11:05:25

Из-за острой нехватки кабеля положил его по стене перпендикулярно газовой трубе. От стен до трубы 10 и 15 см (в углу она), стена и кабель будут закрыты гипсокартоном, а по нему будет плитка.

Помимо этого, кабель идет по стене в полуметре над плитой. Тоже будет гипсокартон и плитка.

Допустимо это, или следует одуматься и переделать?

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2007 в 22:21:45

2altor

altor написал : следует одуматься и переделать.

0
Vud
Vud
Новичок

Регистрация: 31.12.2006

Москва

Сообщений: 46

24.01.2007 в 22:46:17

наихудший вариант - пересечение в месте соединения :-(

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

25.01.2007 в 08:38:52

А можете подсказать, в каком разделе ПУЭ говорится о прокладке кабелей вблизи газовых и отопительных труб? Запрет на размещение розеток ближе 0,5м от газовых труб я нашел, а остальное - нет...

0
Vud
Vud
Новичок

Регистрация: 31.12.2006

Москва

Сообщений: 46

25.01.2007 в 13:15:32

извините за дурацкий вопрос - а гибкая газовая подводка что - куда-то в пол ушла? мало того, что вас за такую подводку расстреляют :-) - все-таки надо специальную, сильфонного типа. понимаю, жаба ;-) имхо стереть надо это фото ;-) сами себе приговор шьете.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2007 в 13:32:24

Vud написал : извините за дурацкий вопрос - а гибкая газовая подводка что - куда-то в пол ушла? мало того, что вас за такую подводку расстреляют :-) - все-таки надо специальную, сильфонного типа. понимаю, жаба ;-) имхо стереть надо это фото ;-) сами себе приговор шьете.

Это не пол , а столешница. Неужели тяжело догадаться. При таком раскладе лучше всего проводку перед плитой опустить на уровень сантиметров 30 от пола и продолжить прокладку уже на этом уровне. В этом случае и над плитой проводка не будет проходить и с трубой не будет пересекаться. Единственная трудность, которая у вас может возникнуть - это отодвинуть плиту, а затем поставить на место.

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

25.01.2007 в 13:57:44

Гляньте, что я нашел в ПУЭ:

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

Оказывается, боялся-то я совсем не того! В моем случае есть и расстояние 100 мм, и дополнительная механическая защита в виде гипсокартона. А вот о том, что нельзя в это месте розетки поставить - я как-то не подумал...

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

25.01.2007 в 19:19:15

altor написал : Гляньте, что я нашел в ПУЭ:

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

Оказывается, боялся-то я совсем не того! В моем случае есть и расстояние 100 мм, и дополнительная механическая защита в виде гипсокартона. А вот о том, что нельзя в это месте розетки поставить - я как-то не подумал...

А если кабель в штробе заштукатурен, то тогда как? Как мерить растояние?

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

04.02.2007 в 10:21:00

Обязательно смените шаровый кран, на специальный газовый конусный

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

05.02.2007 в 08:50:29

electro написал : Обязательно смените шаровый кран, на специальный газовый конусный

А как выглядит "конусный кран", и в чем его преимущество? Разве тот, что стоит, не предназначен для газа?

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

17.07.2008 в 23:52:32

Также интересует вопрос Tatsel'а. Можно ли протянуть кабель в штробе за газовой трубой, т.е. на расстоянии 2-3см, из которых 1-2см - глубина штробы, 1 см воздух до газовой трубы? От чего защищает данный пункт ПУЭ? От наведенных токов?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу