Счетчик трехфазный РИМ 789.01 из дома вывели на улицу в щиток. После этого он начал считать почти два раза больше. нагрузка идет только на одну фазу. Может подключили что-то не так? Заранее всем благодарен!
02.03.2017 в 11:15:14
Счетчик трехфазный РИМ 789.01 из дома вывели на улицу в щиток. После этого он начал считать почти два раза больше. нагрузка идет только на одну фазу. Может подключили что-то не так? Заранее всем благодарен!
02.03.2017 в 22:33:18
mr.Ioan, фото в студию. Посмотрите в паспорте про улицу. Может его греть надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2017 в 22:37:02
Alex___dr, вроде у электронных счётчиков есть такая мулька, если ноль подключен неправильно, то он считает больше.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2017 в 22:47:37
megrad написал: Alex___dr, вроде у электронных счётчиков есть такая мулька, если ноль подключен неправильно, то он считает больше.
megrad, я о том, что перенос счётчика в место усложняющее, или исключающее манипуляции со счётчиком и его коммутацией сильно влияет на количество оплаченной электроэнергии...
02.03.2017 в 23:35:21
Alex___dr написал:
megrad написал: Alex___dr, вроде у электронных счётчиков есть такая мулька, если ноль подключен неправильно, то он считает больше.
megrad, я о том, что перенос счётчика в место усложняющее, или исключающее манипуляции со счётчиком и его коммутацией сильно влияет на количество оплаченной электроэнергии...
Alex___dr, :D :D :applause:
Да, ни фига.
03.03.2017 в 10:54:50
Я схему подключения не видел, его местные электрики устанавливали, может шунт какой поставили? Вот попробую ноль от счетчика отключить и нагрузку на другие фазы перекинуть.
03.03.2017 в 11:03:41
Alex___dr, как вариант.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.03.2017 в 14:13:12
mr.Ioan написал: Счетчик трехфазный РИМ 789.01 из дома вывели на улицу в щиток. После этого он начал считать почти два раза больше. нагрузка идет только на одну фазу. Может подключили что-то не так? Заранее всем благодарен!
mr.Ioan, Вопрос , вы ДД на вашем отводе видети ? Это однофазные счетчики работающие в одной связке с вашим трехфазным счетчиком , стоя щим в настоящий момент в щитке на улице. Эти ДД передают данные о ИСТИННОМ потреблении э/э на "наземный" счетчик . Он сравнивает с тем что прошло через него и выдает Настоящюю цифру , а не ту которая нравится абоненту . Дальность взаимодействия "наземного счетчика с ДД с сожалению весьма. ограничена дистанцией. Какой ? Если интересно сами ее найдете. Это и послужило причиной переноса счетчика из дома на улицу. Кроме того ДД способны передавть информацию не только на ваш счетчик но на несколько большее расстояние. Причем событийно, за промежуток времени. Ту же информацию за этот же промежуток можно считать и наземного счетчика. Думаю дальнейшее пояснять не надо ? Равно как предупреждать вас о бесполезности попыток чего то там отключить ?
Да, ни фига.
03.03.2017 в 19:06:27
Как я понял мой счетчик принимает данные от соседних ДД? А если на входе в счетчик отключить две неиспользуемые фазы?
04.03.2017 в 18:23:35
mr.Ioan, Вы воткните контрольный счётчик(можно старый какой нибудь но честный) дома, да проверьте
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.