mr.Ioan
mr.Ioan
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Омск

Сообщений: 5

02.03.2017 в 11:15:14

Счетчик трехфазный РИМ 789.01 из дома вывели на улицу в щиток. После этого он начал считать почти два раза больше. нагрузка идет только на одну фазу. Может подключили что-то не так? Заранее всем благодарен!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2017 в 22:33:18

mr.Ioan, фото в студию. Посмотрите в паспорте про улицу. Может его греть надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.03.2017 в 22:35:17

megrad написал: Может его греть надо.

Так же возможен вариант, что он стал считать правильно...

mr.Ioan написал: из дома вывели на улицу в щиток.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2017 в 22:37:02

Alex___dr, вроде у электронных счётчиков есть такая мулька, если ноль подключен неправильно, то он считает больше.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.03.2017 в 22:47:37

megrad написал: Alex___dr, вроде у электронных счётчиков есть такая мулька, если ноль подключен неправильно, то он считает больше.

megrad, я о том, что перенос счётчика в место усложняющее, или исключающее манипуляции со счётчиком и его коммутацией сильно влияет на количество оплаченной электроэнергии...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

02.03.2017 в 23:35:21

Alex___dr написал:

megrad написал: Alex___dr, вроде у электронных счётчиков есть такая мулька, если ноль подключен неправильно, то он считает больше.

megrad, я о том, что перенос счётчика в место усложняющее, или исключающее манипуляции со счётчиком и его коммутацией сильно влияет на количество оплаченной электроэнергии...

Alex___dr, :D :D :applause:

0

Да, ни фига.

mr.Ioan
mr.Ioan
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Омск

Сообщений: 5

03.03.2017 в 10:54:50

Я схему подключения не видел, его местные электрики устанавливали, может шунт какой поставили? Вот попробую ноль от счетчика отключить и нагрузку на другие фазы перекинуть.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.03.2017 в 11:03:41

Alex___dr, как вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.03.2017 в 14:13:12

mr.Ioan написал: Счетчик трехфазный РИМ 789.01 из дома вывели на улицу в щиток. После этого он начал считать почти два раза больше. нагрузка идет только на одну фазу. Может подключили что-то не так? Заранее всем благодарен!

mr.Ioan, Вопрос , вы ДД на вашем отводе видети ? Это однофазные счетчики работающие в одной связке с вашим трехфазным счетчиком , стоя щим в настоящий момент в щитке на улице. Эти ДД передают данные о ИСТИННОМ потреблении э/э на "наземный" счетчик . Он сравнивает с тем что прошло через него и выдает Настоящюю цифру , а не ту которая нравится абоненту . Дальность взаимодействия "наземного счетчика с ДД с сожалению весьма. ограничена дистанцией. Какой ? Если интересно сами ее найдете. Это и послужило причиной переноса счетчика из дома на улицу. Кроме того ДД способны передавть информацию не только на ваш счетчик но на несколько большее расстояние. Причем событийно, за промежуток времени. Ту же информацию за этот же промежуток можно считать и наземного счетчика. Думаю дальнейшее пояснять не надо ? Равно как предупреждать вас о бесполезности попыток чего то там отключить ?

0

Да, ни фига.

mr.Ioan
mr.Ioan
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Омск

Сообщений: 5

03.03.2017 в 19:06:27

Как я понял мой счетчик принимает данные от соседних ДД? А если на входе в счетчик отключить две неиспользуемые фазы?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.03.2017 в 18:23:35

mr.Ioan, Вы воткните контрольный счётчик(можно старый какой нибудь но честный) дома, да проверьте

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.