prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

06.03.2017 в 15:28:46

Приветствую всех собравшихся мастеров. Делаю сам ремонт с нуля в новой квартире дошло дело до электрики. Помогите пожалуйста с компоновкой щитка для 2-х комнатной квартиры в новостройке. Схему прилагаю. Собственно вопрос:

  • Правильно ли собрал основные элементы?
  • Собственно в характеристиках каждого элемента сомневаюсь (поэтому просто пронумеровал), прошу помощи определиться?
  • правильно ли собрал в группы потребителей?
  • Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба (ибо деньги) Спасибо всем отозвавшимся. За картинку извиняюсь. Пока так.
0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

06.03.2017 в 16:07:53

prest1zh написал: Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба (ибо деньги)

Можно. Можно даже одним, но два лучше.

УЗМ-51Д ругают (своего опыта нет), лучше без "Д".

А плита какая?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.03.2017 в 16:10:50

prest1zh написал: Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба ...

Свет перераспределите. УЗМ без МД. Водогрей, тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей планируете? А другие проекты с форума Вам не подошли?

prest1zh написал: (ибо деньги)

Соберите на ИЭКе и ни в чём себе не отказываете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

06.03.2017 в 16:47:44

По УЗМ понятно. По плите- ее пока нет, но будет без излишеств все в одном (с духовкой в к-те) По доп нагрузкам только кондей планирую (забыл нарисовать), под него отдельный АВ нужен?

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

06.03.2017 в 16:50:07

megrad написал:

prest1zh написал: Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба ...

Свет перераспределите. УЗМ без МД. Водогрей, тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей планируете? А другие проекты с форума Вам не подошли?

prest1zh написал: (ибо деньги)

Соберите на ИЭКе и ни в чём себе не отказываете.

megrad, В чем ошибка? подскажите.

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

06.03.2017 в 16:51:22

megrad написал:

prest1zh написал: Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба ...

Свет перераспределите. УЗМ без МД. Водогрей, тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей планируете? А другие проекты с форума Вам не подошли?

prest1zh написал: (ибо деньги)

Соберите на ИЭКе и ни в чём себе не отказываете.

megrad, В чем ошибка?

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

06.03.2017 в 16:51:57

По свету - что? куда?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.03.2017 в 16:58:38

prest1zh написал: По свету - что? куда?

Не принципиально, главное чтоб разом не отключился. Хотя в идеале по мощности распределить.

prest1zh написал: под него отдельный АВ нужен?

Не пробовали земноводное придушить? Лучше отдельно. На кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

06.03.2017 в 17:27:20

По свету понял!

Розетки фартука- я извиняюсь, а это что такое )))

А по именно характеристикам компонентов подскажите?

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

06.03.2017 в 17:40:04

Предложу свой вариант. Кондей - 2р АВ 10-16А после вводного, без УЗО. Плита - отдельная линия. Т. к. новострой, УЗМ - не актуально (ИМХО). групповые - 1р АВ. Оболочка - 24 мод, + 2 N шинки на штатных местах + шинка РЕ.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

06.03.2017 в 17:51:00

prest1zh написал: По плите- ее пока нет, но будет без излишеств все в одном (с духовкой в к-те)

Под плиту кабель 6 кв.мм и автомат 32А. Если без излишеств, т.е. без индукции, т.е. с нагревательными элементами, тогда два УЗО может и не хватить (ежели с кондиционерами). Либо лишать стационарные приборы дифф. защиты (кроме СУ), что вполне допускается.

prest1zh написал: Розетки фартука- я извиняюсь, а это что такое )))

Это легкодоступные на кухне розетки для подключения всяких кофемолок и прочих миксеров с тостерами. Как и все остальные розетки обязаны быть под УЗО 30мА и АВ 16А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу