DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 05:03:40

Добрый день. Тема для этого форума банальна, читал и тут много и на других ресурсах. Хочу помощи получить от Вас. Дано: 3х комнатная квартира. В данный момент соединена кухня и гостиная (снесены гипсовые перегородки). Электрика вся алюминий заводской. Электрическая плита есть. В данный момент делаю ремонт в кухне, гостиной, прихожей и коридоре который граничит с гостиной и прихожей (см. прикрепленный рисунок)

Хочу: заменить всю проводку на медь. Сделать это грамотно и правильно. На лестничной площадке (вне квартиры) хочу сделать АВ 50А, счетчик электроэнергии и дальше повести кабель 3х10мм2 в квартиру. Дальше уже в квартире организовывать считок. В рисунке расписал планировку квартиры, и зоны по линиям. На счет правильности не беру судить, поэтому и пришел за советом. Спасибо за внимание.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.03.2017 в 12:45:56

DeNlaDeN написал: хочу сделать АВ 50А,

Ваша разрешённая мощность?

DeNlaDeN написал: считок

Без обид, но по русски щиток

DeNlaDeN написал: Тема для этого форума банальна, читал и тут много и на других ресурсах.

И что, ни одна схема не подошла?

DeNlaDeN написал: В рисунке расписал планировку квартиры, и зоны по линиям.

А надо схему щитка по потребителям. И как обычно: реле напряжения, кондей, водогрей, тёплый пол, стиралка, посудомой, электрику на балкон, индикация напряжения, ОПС, аквасторож планируете? Какая плита или духовка + варочная планируется?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 14:01:48

megrad написал: Без обид, но по русски щиток

Согласен. Каюсь. "по русски" - по-русски пишется. Без обид.

megrad написал: Ваша разрешённая мощность?

А как её узнать? Дом довольно свежий 1999 года постройки. В доме электроплиты стоят.

megrad написал: И как обычно: реле напряжения, кондей, водогрей, тёплый пол, стиралка, посудомой, электрику на балкон, индикация напряжения, ОПС, аквасторож планируете?

Реле напряжения - не планирую. Кондей - не планирую. Теплый пол - планирую (Кухня, гостиная, ванная) Стиралка - планирую (ванная) Посудомой - планирую (кухня) Электрика на балкон - планирую Индикация напряжения - не планирую ОПС - не знаю что такое и видимо не планирую. Аквасторож - не планирую.

megrad написал: Какая плита или духовка + варочная планируется?

Планирую варочную поверхность - 9 кВт и отдельно духовка.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.03.2017 в 14:45:06

DeNlaDeN написал: ОПС

Охранно-пожарная сигнализация.

DeNlaDeN написал: Планирую варочную поверхность - 9 кВт

9000\220=40,9090 А теперь поклянитесь, что разом включать не будете. На такую варочную отдельный кабель 6 мм 2. И с АВ не понятно, если поставить 40 А, то при полной мощности может сработать. Если поставить 50 А, то не понятно, что сработает раньше вводной или на печь. Хотя на вводном ещё какая нибудь нагрузка будет, так что при полной загрузке варки точно сработает вводной.

DeNlaDeN написал: отдельно духовка.

Тоже эксклюзив по мощности?

DeNlaDeN написал: Теплый пол - планирую (Кухня, гостиная, ванная)

В идеале три линии, но это как Вы с земноводным договоритесь. Ну и проще в эксплуатации: сдохнет один - остальные работают.

DeNlaDeN написал: А как её узнать?

Вообще то в документах на квартиру указывают. Либо в своей УК. Система пяти проводная?

DeNlaDeN написал: "по русски" - по-русски пишется.

Спасибо.

DeNlaDeN написал: не планирую.

Водогрей, не?

DeNlaDeN написал: Электрика на балкон - планирую

Розетки и освещение? Или что то одно. Балкон застеклён?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.03.2017 в 15:37:42

megrad написал: 9000\220=40,9090 А теперь поклянитесь, что разом включать не будете. На такую варочную отдельный кабель 6 мм 2. И с АВ не понятно, если поставить 40 А, то при полной мощности может сработать. Если поставить 50 А, то не понятно, что сработает раньше вводной или на печь.

На вас весна плохо действует? Всем всё понятно: ставят 32А и прекрасно себя чувствуют. :)

megrad написал: Ну и проще в эксплуатации: сдохнет один - остальные работают.

Даже на одной линии происходит ровно то же самое. :)

megrad написал: Водогрей, не?

О! Измельчитель! :a

0
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 15:39:26

megrad написал: 9000\220=40,9090 А теперь поклянитесь, что разом включать не будете. На такую варочную отдельный кабель 6 мм 2. И с АВ не понятно, если поставить 40 А, то при полной мощности может сработать. Если поставить 50 А, то не понятно, что сработает раньше вводной или на печь. Хотя на вводном ещё какая нибудь нагрузка будет, так что при полной загрузке варки точно сработает вводной.

Не сочтите за грубость, но в стартовом посте есть картинка. В которой есть некоторое (примерное) расположение потребителей. Я понимаю что картинка может быть не очень читаема и не очень удобна, но в ней есть ответы на многие Ваши вопросы. Сейчас занимаюсь рисованием схемы щитка по потребителям. Спасибо что ведете со мной диалог.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.03.2017 в 15:44:54

Radio, о зашёл,теперь ответов в два раза больше будет. :applause:

DeNlaDeN написал: Не сочтите за грубость, но в стартовом посте есть картинка.

DeNlaDeN, блин, ну не нравятся мне картинки. На водогрей 25 А - проточник?

Radio написал: Всем всё понятно: ставят 32А

на 9 кВт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

07.03.2017 в 15:54:37

DeNlaDeN написал: На счет правильности не беру судить, поэтому и пришел за советом.

У качестве чернового первого приближения пойдет, но есть ошибки.

Кстати, вот думаю, что уже прошло время тащить коаксиальные кабели для ТВ. ИМХО, или IPTV или Андройд ТВ приставка, коаксиал - привычка, и уже становится анахронизмом. Вместо него поставил бы вторую IP розетку. И место для WiFi усилителя не совсем разумно - судя по бетонным стенам. Да и возможно хватит одного WiFi роутера, но не рядом с входной дверью.

DeNlaDeN написал: Ваша разрешённая мощность?

А как её узнать?

Что сейчас стоит в электрощитке на вводе?

DeNlaDeN написал: ОПС - не знаю что такое и видимо не планирую.

Охранно пожарная сигнализация.

DeNlaDeN написал: Аквасторож - не планирую.

А зря. Не так дорого за свое спокойствие.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.03.2017 в 15:57:41

megrad написал: на 9 кВт?

Да, а что вас удивляет? :)

0
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 16:22:31

BV написал: Вместо него поставил бы вторую IP розетку.

Да, там будет 2 розетки. По поводу усилителя, пока нарисовал просто. У меня он уже просто куплен, втыкается просто обычную розетку и работает, не будет работать как надо, переставлю в другую розетку. Вай фай нужен только для гаджетов и ноутбука. По всей квартире протяну LAN.

BV написал: Что сейчас стоит в электрощитке на вводе?

Не эксперт, поэтому могу лишь сделать для начала фотографии того, что уже находится в щитке.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.03.2017 в 16:30:26

DeNlaDeN написал: Не эксперт, поэтому могу лишь сделать для начала фотографии того, что уже находится в щитке.

И откуда возьмутся 50 А?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу