megrad написал: И откуда возьмутся 50 А?
Соглашусь. Пожалуй, DeNlaDeN, вы слишком многого хотите.
07.03.2017 в 16:41:13
megrad написал: И откуда возьмутся 50 А?
Соглашусь. Пожалуй, DeNlaDeN, вы слишком многого хотите.
07.03.2017 в 16:46:03
megrad написал: И откуда возьмутся 50 А?
А сколько тогда? Видимо уже не зря на форум зашел, столько нового...
07.03.2017 в 16:48:25
DeNlaDeN, сечение стояка (примерно) Пакетник на сколько? На квартиру старые АВ на сколько? Сечение нынешнее на квартиру?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.03.2017 в 17:01:52
megrad написал: Пакетник на сколько?
Пакетник стоит - ПВП 14-27-100301 (на нем указано 40А-220V; 25A-380V) В данный момент стоят АВ: две штуки по 16А (черные на фото) и один на 25А. Как определить нынешнее сечение на квартиру не знаю. Ведь надо как-то умудриться измерить диаметр провода, я так понимаю именно жилы без изоляции :swoon
07.03.2017 в 17:34:58
DeNlaDeN написал: две штуки по 16А (черные на фото) и один на 25А.
16+16+25=57 А при полной нагрузке. На пакетник какого сечения провод идёт? Скорей всего этот кусок придётся поменять. Заземление есть? Идёт 5 проводов или 4?
DeNlaDeN написал: Ведь надо как-то умудриться измерить диаметр провода, я так понимаю именно жилы без изоляции
Замерьте, если есть возможность без риска здоровью, диаметр стоякового провода с изоляцией, можно нулевой. А сечение жилы (примерно) можно найти по таблице тех характеристик проводов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.03.2017 в 17:46:13
megrad написал: Заземление есть? Идёт 5 проводов или 4?
Подскажите, в каком месте это можно посмотреть? Я выше выкладывал фото общее щита. Про заземление сам до конца не понимаю какое оно у меня, и есть ли вообще, но в квартире есть несколько розеток с заземлением... но вот рабочее оно или нет, я не в курсе. Простите, что как "блондинка" отвечаю, но электрика правда не моя стихия. Делать буду не сам, но правильную схему и подбор оборудования я считаю, что в силах сам сделать. Сечение сейчас посмотрю как можно будет измерить, хотя-бы примерно. Может пока замеряю и разберусь с землей что, куда и откуда...
07.03.2017 в 17:58:41
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.03.2017 в 18:18:29
megrad написал: Хотя нет у Вас заземления. Совсем.
А как же нет земли?? Вот же она на фото!! :)
На другом фото изображены 3 отрезка провода.
07.03.2017 в 18:23:39
megrad написал: Хотя нет у Вас заземления. Совсем.
Как это нет? вот же на фото я так понимаю шина с заземлением. Или я чет опять не понимаю?)
А вот на втором фото сечения проводов (слева направо):
07.03.2017 в 18:37:03
Интересует правильность выбора УЗО. И еще подскажите какое поставить УЗО для ванны? И в какое место в схеме оно ставится? Если схема мелковата, скажите - переделаю чтоб лучше было видно текст.
07.03.2017 в 18:40:57
DeNlaDeN написал: В данный момент стоят АВ: две штуки по 16А (черные на фото) и один на 25А.
свет, розетки, электроплита? Если так, то ставьте 50А. (желательно сфотографировать номиналы старых АВ чтоб если что, доказать, что не верблюд)
megrad написал: сечение стояка (примерно)
спортивный интерес? Если есть электроплиты, то сечение уже не маленькое.
megrad написал: 9000\220=40,9090
megrad написал: И с АВ не понятно, если поставить 40 А, то при полной мощности может сработать.
40А АВ при токе 41А не должен сработать НИКОГДА. И с какого перепуга он сработает, вопреки характеристикам, на которые рассчитан? :net: Про коэфф 1,13 и время-токовые характеристики - если чё
megrad написал: Radio написал: Всем всё понятно: ставят 32А
на 9 кВт?
Вы как понимаете эти 9квт? Как один ТЭН включенный постоянно на время более часа? :a Понятие средней мощности не? Кроме того, многие современные панели умеют ограничивать свой аппетит, несмотря на неразумные действия пользователя (все "блины" на максимум) Т.е. 9квт - это не максимум потребления устройства, это теоретическая сумма потребления всех конфорок
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу