*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

11.03.2017 в 23:53:25

Добрый день!У меня возникло несколько вопросов по поводу подключения эл.плиты GORENJE EC52203AW, стеклокерамика.Мощность подключения: 8,000 Вт.В комплекте шнура нет.К плите идет отдельная линия однофазная, диаметр провода 4мм, алюминий.трехжильный.Провод на медный менять не хотят(а надо бы уже)хотя состояние провода хорошее.Счетчик на 40 в щитке(так установили местные электрики) Пробно подключен метровый провод (медный) диаметр 4мм, провод ПВС.Но как то неспокойно.1)с одной стороны провод плиты должен быть меньше диаметром основного провода, с другой стороны-мощность плиты(8.000Вт)… Какой все таки провод выбрать?? 2)обязательно ли концы жил у провода пвс нужно спаять или опрессовать,прежде чем подключать к контактам?? или достаточно просто так как на фото(из интер-та)?? 3)длина шнура 1 метр(вполне хватает).Стоит ли увеличить как написано в паспорте 1.5метра?? таблицы сечения кабеля и мощность смотрела.Просто все советуют по разному.хотелось бы узнать мнение экспертов.Фото из интернета.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 00:48:41

TANITA, кабель на плиту поменяйте на медный (марка ВВГнг-LS) 3х6 (у вас же ввод однофазный, да?). Тогда можно оставить АВ 40А на плиту. Хотя вопрос. А какой автомат на вводе тогда стоит?

TANITA написал: с одной стороны провод плиты должен быть меньше диаметром основного провода

Не должен. Можно тоже 6мм2 по меди.

TANITA написал: обязательно ли концы жил у провода пвс нужно спаять или опрессовать,прежде чем подключать к контактам

Опрессовать.

TANITA написал: Фото из интернета.

Можно фото ваших подключений?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.03.2017 в 00:56:20

TANITA написал: Пробно подключен метровый провод (медный) диаметр 4мм, провод ПВС

Как вы измерили диаметр ПВС? Не самого, конечно, ПВС в изоляции, а жилы?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

12.03.2017 в 01:02:45

TANITA написал: 1)с одной стороны провод плиты должен быть меньше диаметром основного провода,

По какой причине должен быть? Да хоть в два раза толще

TANITA написал: концы жил у провода пвс нужно спаят

опаивать - ни в коем случае, опрессовать наконечниками -ДА

TANITA написал: Стоит ли увеличить как написано в паспорте 1.5метра??

не обязательно, как удобно.

Как на фото делать не надо.

Для варки нужен термостойкий кабель, не ПВС.

Автомат на 32А в самый раз

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 01:11:26

BV написал: термостойкий кабель

Какую марку рекомендуете?

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

12.03.2017 в 01:17:45

Поскольку проложен алюминиевый провод сеч. 4мм2, то АВ больше 20А на него ставить нельзя. Разумеется, возможно, что не сможете пользоваться одновременно всеми горелками. Но это лучше, чем пожар. Впрочем, возможно, что ограничения не такие уж и большие: термостат Вам в помощь.

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

12.03.2017 в 01:51:50

ZooZoo, ZooZoo,штангенциркулем..

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.03.2017 в 01:55:54

TANITA написал: штангенциркулем..

Диаметр ПВС? Штангенциркулем? Мне бы так жить. Покажите фото процесса, пжлст :) зы. вы что-то путаете. И нас здесь тоже снабжаете неверной информацией :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

12.03.2017 в 02:12:06

BV, спасибо за ответ.На фото считаю не совсем верным подключение,опрессовка нужна. .. Кабель придется брать термостойкий.А вот автомат везде такие в щитке ставят на 40..хотя кабель диаметр 4мм-это ведь 12.57кв2-аллюм-вроде автомат на 40 подойдет....?Какая марка термостойкого кабеля?

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

12.03.2017 в 02:19:37

alx220, Кабель то уже проложен к розетке(давно)..диаметром 4мм(аллюм)-12.6 кв2 .Фото только дня через 3 смогу выложить,пока не на месте(где плита стоит)..