16.03.2017 в 20:42:22
Kulibin96 написал: из за отовравшегося рабочего нуля в ВРУ.
С какого он там оторвется? Землетрясение?
16.03.2017 в 20:51:28
BV написал:
Kulibin96 написал: из за отовравшегося рабочего нуля в ВРУ.
С какого он там оторвется? Землетрясение?
BV, или колхозник из УК, что вероятнее, я сам там работаю))) там такие шедевры бывают на нулях - и непрерывный этажный провод разркжут и на скрутку вгонят, и просто один вокруг другого мотают как веревку
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
16.03.2017 в 21:15:57
Kulibin96 написал: и непрерывный этажный провод разрежут и на скрутку вгонят
и шо, еще никого не прибило в процессе этого действия? Может тогда директора бы образумил уголовный процесс - кого стоит нанимать, а кого - нет.
Kulibin96 написал: и просто один вокруг другого мотают как веревку
Квадратов 25? Откуда-ж они лишнюю длину берут чтоб намотать?
Ничё, сейчас долбоопские УК стали лишать лицензии. Только надо не забывать почаще жаловаться на паразитов. Слишком им многое сходит с рук по советской памяти...
16.03.2017 в 21:18:28
BV, ну там обычно 16 бывает в 5- этажках, а как уж они это делали- я вообще не представляю, но факты то есть- улики как никак! Хотите, как встречу сфоткаю спецом
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
16.03.2017 в 22:03:28
Kulibin96 написал: Хотите, как встречу сфоткаю спецом
Да, и более того, для этих фото здесь есть специальная тема.
16.03.2017 в 22:31:03
BV, вот фото щитка и соединение перемычка алюминий с медью...и нет ни одного узо.... (если я правильно поняла)
16.03.2017 в 22:43:28
TANITA написал: перемычка алюминий с медью
Хуже всего то, что там сечение разное у проводников, из-за чего может быть плохой контакт.
Поставьте одно УЗО на все. Или диф на вводе. АВ поменяйте на нормальные и соедините их шиной.
Главное, чтобы у вас потом все эту красоту из щита не уперли :) А то, похоже, там проходной двор.
16.03.2017 в 23:00:00
alx220, профессиональный электрик делал.Я бы сама так не сделала...не будешь же над душой стоять и советы раздавать.. Сказал.что там ток не проходит-ничего страшного..Насчет нормального-это можно только в квартире...Там точно кто нибудь упрет.А узо надо бы.Странно только что никто из соседей об этом не задумался...
16.03.2017 в 23:16:40
Автомат с 25 тоже как то мне кажется не правильно стоит.По мощности приборов что ли ставили??"Защищает"аллюмин. провод сечением 2х2.5 мм2 который питает 2 комнаты и свет..Первый автомат с 16 который уже стоял питает кухню,комнату,коридор и все со светом.Вообще не понимаю в этой математике..Мне кажется что 25 автомат тоже на с 16 сменить надо..
16.03.2017 в 23:40:56
Kulibin96, выложила фото..по словам электрика-ток по перемычкам не протекает....
16.03.2017 в 23:46:41
TANITA написал: Kulibin96, выложила фото..по словам электрика-ток по перемычкам не протекает....
TANITA, чего он там курнул- перемычка же часть электроцепи, еще до кучи алюм соприкасается с медью и сечения разные. Замените перемычку алюминиевой на то же сечение как у остальных( вроде 10). Автомат на 25- выкинуть нафиг, заменить на 10 даже а не на 16, 16 это для 2,5 меди
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует