BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116833

16.03.2017 в 20:42:22

Kulibin96 написал: из за отовравшегося рабочего нуля в ВРУ.

С какого он там оторвется? Землетрясение?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.03.2017 в 20:51:28

BV написал:

Kulibin96 написал: из за отовравшегося рабочего нуля в ВРУ.

С какого он там оторвется? Землетрясение?

BV, или колхозник из УК, что вероятнее, я сам там работаю))) там такие шедевры бывают на нулях - и непрерывный этажный провод разркжут и на скрутку вгонят, и просто один вокруг другого мотают как веревку

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116833

16.03.2017 в 21:15:57

Kulibin96 написал: и непрерывный этажный провод разрежут и на скрутку вгонят

и шо, еще никого не прибило в процессе этого действия? Может тогда директора бы образумил уголовный процесс - кого стоит нанимать, а кого - нет.

Kulibin96 написал: и просто один вокруг другого мотают как веревку

Квадратов 25? Откуда-ж они лишнюю длину берут чтоб намотать?

Ничё, сейчас долбоопские УК стали лишать лицензии. Только надо не забывать почаще жаловаться на паразитов. Слишком им многое сходит с рук по советской памяти...

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.03.2017 в 21:18:28

BV, ну там обычно 16 бывает в 5- этажках, а как уж они это делали- я вообще не представляю, но факты то есть- улики как никак! Хотите, как встречу сфоткаю спецом

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116833

16.03.2017 в 22:03:28

Kulibin96 написал: Хотите, как встречу сфоткаю спецом

Да, и более того, для этих фото здесь есть специальная тема.

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

16.03.2017 в 22:31:03

BV, вот фото щитка и соединение перемычка алюминий с медью...и нет ни одного узо.... (если я правильно поняла)

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.03.2017 в 22:43:28

TANITA написал: перемычка алюминий с медью

Хуже всего то, что там сечение разное у проводников, из-за чего может быть плохой контакт.

Поставьте одно УЗО на все. Или диф на вводе. АВ поменяйте на нормальные и соедините их шиной.

Главное, чтобы у вас потом все эту красоту из щита не уперли :) А то, похоже, там проходной двор.

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

16.03.2017 в 23:00:00

alx220, профессиональный электрик делал.Я бы сама так не сделала...не будешь же над душой стоять и советы раздавать.. Сказал.что там ток не проходит-ничего страшного..Насчет нормального-это можно только в квартире...Там точно кто нибудь упрет.А узо надо бы.Странно только что никто из соседей об этом не задумался...

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

16.03.2017 в 23:16:40

Автомат с 25 тоже как то мне кажется не правильно стоит.По мощности приборов что ли ставили??"Защищает"аллюмин. провод сечением 2х2.5 мм2 который питает 2 комнаты и свет..Первый автомат с 16 который уже стоял питает кухню,комнату,коридор и все со светом.Вообще не понимаю в этой математике..Мне кажется что 25 автомат тоже на с 16 сменить надо..

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

16.03.2017 в 23:40:56

Kulibin96, выложила фото..по словам электрика-ток по перемычкам не протекает....

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.03.2017 в 23:46:41

TANITA написал: Kulibin96, выложила фото..по словам электрика-ток по перемычкам не протекает....

TANITA, чего он там курнул- перемычка же часть электроцепи, еще до кучи алюм соприкасается с медью и сечения разные. Замените перемычку алюминиевой на то же сечение как у остальных( вроде 10). Автомат на 25- выкинуть нафиг, заменить на 10 даже а не на 16, 16 это для 2,5 меди

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу