Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

19.03.2017 в 21:29:04

strider1978 написал: Зачем автомат, зачем бокс, или зачем на 16?

Зачем все эти навороты?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

19.03.2017 в 23:13:14

Sergey.Gusak, ставится некий разделяющий узел. То есть к имеющейся 4ке, например, через клеммник подключаются два отвода. Один заводится в варочную панель, другой идет к розетке духовки через бокс. В боксе фазный провод идет через автомат 16а.

{{post:5969603}} Radio, а то вы не знаете :cool:. Если есть розетка, в нее с ненулевой вероятностью может быть включен тройник/удлиннитель, который гостеприимно обеспечит питанием не только духовку, но и, например, стиральную машину. 25а в щите выдержат обоих, а вот розетке может и поплохеть.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

20.03.2017 в 00:00:28

E_Z написал: Если есть розетка, в нее с ненулевой вероятностью может быть включен тройник/удлиннитель, который гостеприимно обеспечит питанием

Т.е. вы таким способом как бы намекаете ТС-у, что у него с головой не всё в порядке, да? Просто сказать: "Не включай туда тройник!" - будет слишком просто для вас и слишком непонятно для него, правда? :)

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

20.03.2017 в 07:17:06

Ну, если ТС пишет:

Sergey.Gusak написал: при строительстве наверно было рассчитано, что к нему будет не всегда подключаться только один прибор

То скорее всего

Radio написал: Просто сказать: "Не включай туда тройник!" - будет слишком просто для вас и слишком непонятно для него, правда?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

20.03.2017 в 16:19:37

Radio, хорош флудить :nо: . Из стартового поста понятно, что ТС - не хозяин данного помещения, это раз. Даже если ТС проинструктирует хозяев по режиму использования розетки, нет никаких гарантий, что они не забудут про это через год (или через неделю) / к ним в гости не приедет непроинструктированная тетя и т.д. Это два. При этом цена вопроса несколько сот рублей и немного дополнительного времени на работу.

0
Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
Новичок

Регистрация: 19.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

20.03.2017 в 21:46:08

E_Z, схематично это должно выглядеть примерно так? ;)

автомат стоит на 40 ампер, уж с ним то проблем быть не должно, тут наверно главное чтоб провод выдержал и розетки

0
Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
Новичок

Регистрация: 19.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

20.03.2017 в 21:59:44

и еще вопрос.. если варочная панель потребляет максимум 10 квт, а духовой шкаф максимум 4, то глядя на эту таблицу, я не совсем понимаю в чем загвоздка. и почему нельзя то подключить оба прибора на один кабель? объясните пожалуйста электрику самоучке))
первые значения в таблице это при 220в. у меня там 380, так что последние 2 значения

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

20.03.2017 в 22:03:13

Sergey.Gusak написал: если варочная панель потребляет максимум 10 квт, а духовой шкаф максимум 4, то глядя на эту таблицу, я не совсем понимаю в чем загвоздка. и почему нельзя то подключить оба прибора на один кабель?

10 и 4 - это ведь больше, чем 8,3? Или нет?

Sergey.Gusak написал: у меня там 380

Sergey.Gusak написал: в данном случае 3х4

Взаимоисключающие параграфы детектед. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

20.03.2017 в 22:04:45

Sergey.Gusak написал: у меня там 380

Sergey.Gusak написал: в данном случае 3х4

Тут что-то не так. :)

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

20.03.2017 в 22:14:24

Sergey.Gusak, простите, но вам не стоит заниматься решением этой задачи, имхо. Вы не читаете, что вам пишут: автомат на 40а на линии 3х4 стоять не должен! Должен быть на 25а. Откуда взялось 380в? Схема правильная.

0
Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
Новичок

Регистрация: 19.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

20.03.2017 в 22:35:09

E_Z написал: Откуда взялось 380в?

наверное хозяева ошиблись, сам не знаю откуда. наверное 220в. но то что автомат на 40а это точно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу