Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
Новичок

Регистрация: 19.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

20.03.2017 в 22:36:36

E_Z написал: простите, но вам не стоит заниматься решением этой задачи,

все бывает в первый раз. хотелось бы все таки научиться

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

20.03.2017 в 22:56:45

Sergey.Gusak, автомат необходимо поменять на меньший номинал! Может, хозяева и с сечением кабеля ошиблись, если им 380в почудилось?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

20.03.2017 в 23:01:17

E_Z написал: автомат необходимо поменять на меньший номинал!

Да, но не обязательно прямо сейчас, ночь-то простоит...

0
Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
Новичок

Регистрация: 19.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

20.03.2017 в 23:11:10

в общем нужно мне у местных электриков, которые все это делали уточнить. а то так только зря ваше время трачу

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

21.03.2017 в 00:09:35

Sergey.Gusak написал: в данном случае 3х4.

В данном случае это халтура. ВП - 7 КВт, 32 А, 6 кв.мм. Или прямое подключение, или розетка-вилка на 32 А. ДШ - 3,5 КВт, 16А, 2,5 кв.мм. Или прямое подключение или розетка-вилка на 16 А. И ничего больше кроме ДШ. Посему их и располагают под столешницами. . Если не менять провод 3х4 кв.м то единственно правильным вариантом будет:

  • АВ заменить на 25А, с буквой С;
  • в точке ветвления ставить 2-й АВ, как сказал E_Z и нарисовано у Вас на схеме. Все остальное - брак, недопустимая халтура. При этом обязательно уведомить хозяина, (желательно под расписку :a ) что в силу таких обстоятельств оба устройства на всю мощность включать нельзя. Правда хозяйка еще при новоселье выскажет все что положено о Вас, Ваших родственниках и о Ваших учителях. Так что пока не поздно делайте как положено и переводите от себя стрелки.
0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.03.2017 в 00:30:21

Микитович написал: АВ заменить на 25А, с буквой С;

Почему буква ЦЭ выделена жирным? Это важно?

Микитович написал: При этом обязательно уведомить хозяина, (желательно под расписку :a ) что в силу таких обстоятельств оба устройства на всю мощность включать нельзя.

Почему нельзя? А если включить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу