id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 17:03:42

Хочу сделать новые отводы от стояков, система NT-C, как быть с pen не знаю. Он проходит через корпус щита через скобу от которой идёт провод на пакетник-счетчик-шина и от шины в квартиру, я хочу кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину а землю брать с корпуса, нужна ли перемычка нулевой шины и корпуса?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 17:13:52

id337344936 написал: как быть с pen не знаю

Если сечение "pen" менее 16 мм.кв. при алюминиевой жиле (10 мм.кв. при медной), то в качестве PEN его нельзя принимать.

id337344936 написал: сделать новые отводы от стояков

Сети до вашего счётчика являются общедомовым имуществом. Вы не можете в одностороннем порядке распоряжаться ими, равно как и менять проектную схему лестничных щитов, равно как и вмешиваться в чужую зону ответственности. А если по сути, то зачем это делать? Ответвления явно не старше стояков. Если ответвления в неудовлетворительном состоянии, обратитесь в УК пусть производят ремонт ответвления. Если ответвления в удовлетворительном состоянии, то без обновления стояков, это не принесёт вам существенного выигрыша.

id337344936 написал: кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину

Если я правильно понял, и вы хотите миновать при этом счётчик, это изменение схемы включения прибора учёта. Формально разумеется.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 17:29:09

id337344936 написал: кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину

А это вообще изменение схемы включения прибора учёта.

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 17:47:00

VIVA, нет, он пойдёт на вводный автомат-счетчик-шина

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 17:48:40

VIVA написал:

id337344936 написал: как быть с pen не знаю

Если сечение "pen" менее 16 мм.кв. при алюминиевой жиле (10 мм.кв. при медной), то в качестве PEN его нельзя принимать.

id337344936 написал: сделать новые отводы от стояков

Сети до вашего счётчика являются общедомовым имуществом. Вы не можете в одностороннем порядке распоряжаться ими, равно как и менять проектную схему лестничных щитов, равно как и вмешиваться в чужую зону ответственности. А если по сути, то зачем это делать? Ответвления явно не старше стояков. Если ответвления в неудовлетворительном состоянии, обратитесь в УК пусть производят ремонт ответвления. Если ответвления в удовлетворительном состоянии, то без обновления стояков, это не принесёт вам существенного выигрыша.

id337344936 написал: кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину

Если я правильно понял, и вы хотите миновать при этом счётчик, это изменение схемы включения прибора учёта. Формально разумеется.

VIVA, в смысле в качестве реn нельзя?! Он изначально реn и есть)

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 17:51:12

У меня щиток находится в тамборе

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 17:56:48

id337344936 написал: в смысле в качестве реn нельзя?! Он изначально реn и есть)

Возможность совмещения функции PE и N зависит от сечения линейного провода, в соответствии с действующими нормами.

id337344936 написал: У меня щиток находится в тамборе

Если этот "тамбор" находится в многоквартирном доме, то его содержимое, всё равно общедомовое имущество.

id337344936 написал: нет, он пойдёт на вводный автомат-счетчик-шина

не очевидно в свете

id337344936 написал: провод на пакетник-счетчик-шина и от шины в квартиру, я хочу кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину а землю брать с корпуса

Расскажите всё же, зачем оно всё вам?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 17:58:01

id337344936 написал: У меня щиток находится в тамборе

Если этот "тамбор" находится в многоквартирном доме, то его содержимое, всё равно общедомовое имущество.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 18:02:16

id337344936 написал: нет, он пойдёт на вводный автомат-счетчик-шина

неочевидное в свете

id337344936 написал: провод на пакетник-счетчик-шина и от шины в квартиру, я хочу кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину а землю брать с корпуса

Расскажите всё же, зачем оно всё вам?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.03.2017 в 19:36:24

VIVA написал: Расскажите всё же, зачем оно всё вам?

Зачем оно все ТС, по-моему, вполне понятно. Пакетники выходят из строя и взрываются, счетчики также подвержены возгоранию. Поэтому логично поставить перед ними как минимум 2п АВ, а еще лучше и УЗО 300мА.

VIVA написал: Сети до вашего счётчика являются общедомовым имуществом. Вы не можете в одностороннем порядке распоряжаться ими, равно как и менять проектную схему лестничных щитов, равно как и вмешиваться в чужую зону ответственности.

Электрик из ЖЭКа имеет право это сделать?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 19:47:37

alx220 написал: Поэтому логично поставить перед ними как минимум 2п АВ, а еще лучше и УЗО 300мА.

Речь про

хочу кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину а землю брать с корпуса

причём тут 2п АВ/АВДТ, не очевидно.

alx220 написал: Электрик из ЖЭКа имеет право это сделать?

Электрик из организации (управляющей компании) осуществляющей обслуживание внутренних сетей этого дома - может обслуживать эти сети. Если речь о том, чтобы заменить старый провод новым - может, заменить АВ на новый - может. Менять схему включения счётчика ему тоже не стоит (это о том, чтобы рабочий ноль "сразу на шину", а от неё, видимо, к счётчику). А любые изменения в щите, относительно проекта, это уже модернизация/реконструкция, требующая проектной документации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу