VIVA, ну хочу свою линию, отключиться от общей шины, да и контакты там плохие
21.03.2017 в 09:18:53
VIVA, ну хочу свою линию, отключиться от общей шины, да и контакты там плохие
21.03.2017 в 09:22:16
VIVA, нет ноль на на автомат-счетчик-шина
21.03.2017 в 14:37:58
id337344936 написал: нет ноль на на автомат-счетчик-шина
Ваше начальное "я хочу кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину", можно трансформировать в "хочу чтобы рабочий ноль шёл не через корпус щита, а по проводу". Варианты:
1) Электрик УК делает проводом ответвление от стояка, и цепляет его на скобу. С той же скобы на вводной 2P/1P+N АВ идет провод рабочего ноля. С неё же берётся защитный ноль. Схема предусмотренная проектом сохранена, реновация тракта нейтралей получена. Всем хорошо, не нужно бумажек;
2) Электрик УК, если согласится, выполняет ответвление от стояка, проводом сразу на вводной 2P/1P+N АВ. Схема предусмотренная проектом нарушена, нарушены . Если подобное ответвление соединить с корпусом щита, то правильнее делать как в п. 1;
3) Сделать так, если электрик УК и соседи согласятся. Схема включения в щите не изменятся, реновация тракта нейтралей получена.

id337344936 написал: ну хочу свою линию, отключиться от общей шины, да и контакты там плохие
Плохие контакты должен отремонтировать электрик из УК, если их состояние и правда неудовлетворительно. На общей шине нечисть какая водится, коли она вам так претит? На фазу эта "напасть" пока не распостранилась? :)
21.03.2017 в 14:55:50
id337344936 написал: нет ноль на на автомат-счетчик-шина
Ваше начальное "я хочу кинуть орех чуть выше этой скобы и сразу вести на нулевую шину", можно трансформировать в "хочу чтобы рабочий ноль шёл не через корпус щита, а по проводу". Варианты:
1) Электрик УК делает проводом ответвление от стояка, и цепляет его на скобу. С той же скобы на вводной 2P/1P+N АВ идет провод рабочего ноля. С неё же берётся занулённый защитный ноль. Схема предусмотренная проектом сохранена, реновация тракта нейтралей получена. Всем хорошо, не нужно бумажек;
2) Электрик УК, может быть, выполняет ответвление от стояка, проводом сразу на вводной 2P/1P+N АВ. Схема предусмотренная проектом нарушена, защитный "псевдоPE" проводник у вас исчезает. Если подобное ответвление соединить с корпусом щита, то правильнее делать как в п. 1;
3) Сделать так, если электрик УК и соседи согласятся.

id337344936 написал: ну хочу свою линию, отключиться от общей шины, да и контакты там плохие
Плохие контакты должен отремонтировать электрик из УК, если их состояние и правда неудовлетворительно.
21.03.2017 в 17:27:31
id337344936, Делайте как на рис VIVA по варианту 3. Нулевая шина - на изоляторе. Если потом будет реконструкция стояка - то минимальные переключения.
22.03.2017 в 09:04:30
Электрик УК делает проводом ответвление от стояка, и цепляет его на скобу. С той же скобы на вводной 2P/1P+N АВ идет провод рабочего ноля. С неё же берётся защитный ноль. Схема предусмотренная проектом сохранена, реновация тракта нейтралей получена. Всем хорошо, не нужно бумажек; VIVA, а на какую скобу он это будет делать? Он скажет вот у вас скоба предусмотренная конструкцией.Дело в том что я хочу поменять проводку на 3-жильную ноль от орех-ав-счетчик-шина, а земля от корпуса.
22.03.2017 в 09:14:25
BV написал: id337344936, Делайте как на рис VIVA по варианту 3. Нулевая шина - на изоляторе. Если потом будет реконструкция стояка - то минимальные переключения.
BV, а что это за проводок между имеющейся скобой и шиной Pe
22.03.2017 в 14:42:38
id337344936 написал: а что это за проводок между имеющейся скобой и шиной Pe
Обязательное присоединение открытой проводящей части (корпус щита) к глухозаземлённой нейтрали источника питания.
id337344936 написал: а на какую скобу он это будет делать
Скоба, с которой сейчас раздаётся рабочий ноль на квартиры.
Вообще, додумывать на тему, как оно у вас там в щите на самом деле, не самое увлекательное занятие. Если вы не ориентируетесь в вами же данных названиях - сделайте разборчивое фото щита.
id337344936 написал: Дело в том что я хочу поменять проводку на 3-жильную
Сейчас проводка двухпроводная? Если да, то заканчивайте фантазировать. Без информации о материале жилы (99% что алюминий), сечении (если у него однопроволочная жила, то он точно менее 16 мм.кв.) и состоянии PEN проводника, нельзя установить удовлетворяет ли по нормам, а следовательно сможет ли выполнять функции совмещенного проводника. Да и по существу, далеко не факт, что сопротивление этой линии до заземлителя будет достаточно (с учётом конструкции и состояния) для функционирования защитных аппаратов в режимах, предусмотренных для сетей с PE проводником. Поэтому, если невмоготу, в щите можете сделать по варианту 3, но до реконструкции внутридомовой сети на пятипроводную, PE у вас не будет. А вот в квартире проводку вам в любом случае надо делать трёхпроводной, только в розетках не подключать защитный проводник.
22.03.2017 в 14:44:38
id337344936 написал: а на какую скобу он это будет делать
Скоба, с которой сейчас раздаётся рабочий ноль на квартиры.
22.03.2017 в 14:51:37
id337344936 написал: Дело в том что я хочу поменять проводку на 3-жильную
Сейчас проводка двухпроводная?
22.03.2017 в 14:53:46
id337344936 написал: Он скажет вот у вас скоба предусмотренная конструкцией
А вы ему объясняете, как вас не устраивает качество контактов в нынешнем их состоянии.