А если по схеме, то обязательно делать на скобу или можно в любом месте корпуса?!

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.03.2017 в 21:38:54

id337344936 написал: то обязательно

Не обязательно, но. Поскольку обновление затронет ваших соседей и вы, как примерный гражданин, который профинансирует покупку двух латунных шинок на 12..16 присоединений, одна из которых на изоляторах, будете приветствовать переключение нулевых рабочих и защитных проводников ваших соседей в соответствии со схемой, то удобнее будет выполнить монтаж на этом же месте. Также учтите, что "скоба" это типовое место расположения шин нейтралей в щитах вашего дома, поэтому некрасиво будет менять эту "традицию", заставляя обслуживающий персонал искать, куда же там перенесли эти шины.

Вы так и не сказали, какая сейчас у вас проводка? От щита сколько проводников на квартиру уходит?

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

24.03.2017 в 08:25:30

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

24.03.2017 в 08:30:19

Вот там внизу это скоба...разве реально к ней что то прикрепить

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

24.03.2017 в 08:31:51

Щиток у нас на две квартиры и у всех старая двухжильная проводка

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 13:32:36

id337344936 написал: разве реально к ней что то прикрепить

Покажите общий вид щита.

id337344936 написал: у всех старая двухжильная проводка

В этом случае (а также потому, что алюминиевая нейтраль стояка явно меньше 16 мм.кв.) у себя делаете трёхжильную проводку, но в розетках и этажном щите PE ни к чему не подключаете. Ждёте реконструкции стояков, стимулировать которую можете агитируя участников вашего ТСЖ. Средства - из фонда на капитальный ремонт.

0
id337344936
id337344936
Новичок

Регистрация: 20.03.2017

Москва

Сообщений: 13

24.03.2017 в 13:40:20

VIVA написал:

id337344936 написал: разве реально к ней что то прикрепить

Покажите общий вид щита.

id337344936 написал: у всех старая двухжильная проводка

В этом случае (а также потому, что алюминиевая нейтраль стояка явно меньше 16 мм.кв.) у себя делаете трёхжильную проводку, но в розетках и этажном щите PE ни к чему не подключаете. Ждёте реконструкции стояков, стимулировать которую можете агитируя участников вашего ТСЖ. Средства - из фонда на капитальный ремонт.

VIVA, а если землю кинуть на корпус щита?!

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 15:10:37

id337344936 написал: а если землю кинуть на корпус щита?!

На корпус щита подключён линейный нейтральный проводник, который не удовлетворяет требованиям. Если корпус щита не соединён более надёжным проводником с заземляющим устройством, то в чём вы видите разницу предложенного вами и тем, чтобы просто подключить PE на шину ноля? О последнем сказано выше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

24.03.2017 в 15:15:01

id337344936 написал: VIVA, а если землю кинуть на корпус щита?!

Щит заземляется с шины, если правильно. По корпусу не должен течь ток от одного места к другому.

0