А если по схеме, то обязательно делать на скобу или можно в любом месте корпуса?!
23.03.2017 в 16:48:40
А если по схеме, то обязательно делать на скобу или можно в любом месте корпуса?!
23.03.2017 в 21:38:54
id337344936 написал: то обязательно
Не обязательно, но. Поскольку обновление затронет ваших соседей и вы, как примерный гражданин, который профинансирует покупку двух латунных шинок на 12..16 присоединений, одна из которых на изоляторах, будете приветствовать переключение нулевых рабочих и защитных проводников ваших соседей в соответствии со схемой, то удобнее будет выполнить монтаж на этом же месте. Также учтите, что "скоба" это типовое место расположения шин нейтралей в щитах вашего дома, поэтому некрасиво будет менять эту "традицию", заставляя обслуживающий персонал искать, куда же там перенесли эти шины.
Вы так и не сказали, какая сейчас у вас проводка? От щита сколько проводников на квартиру уходит?
24.03.2017 в 08:25:30

24.03.2017 в 08:30:19
Вот там внизу это скоба...разве реально к ней что то прикрепить
24.03.2017 в 08:31:51
Щиток у нас на две квартиры и у всех старая двухжильная проводка
24.03.2017 в 13:32:36
id337344936 написал: разве реально к ней что то прикрепить
Покажите общий вид щита.
id337344936 написал: у всех старая двухжильная проводка
В этом случае (а также потому, что алюминиевая нейтраль стояка явно меньше 16 мм.кв.) у себя делаете трёхжильную проводку, но в розетках и этажном щите PE ни к чему не подключаете. Ждёте реконструкции стояков, стимулировать которую можете агитируя участников вашего ТСЖ. Средства - из фонда на капитальный ремонт.
24.03.2017 в 13:40:20
VIVA написал:
id337344936 написал: разве реально к ней что то прикрепить
Покажите общий вид щита.
id337344936 написал: у всех старая двухжильная проводка
В этом случае (а также потому, что алюминиевая нейтраль стояка явно меньше 16 мм.кв.) у себя делаете трёхжильную проводку, но в розетках и этажном щите PE ни к чему не подключаете. Ждёте реконструкции стояков, стимулировать которую можете агитируя участников вашего ТСЖ. Средства - из фонда на капитальный ремонт.
VIVA, а если землю кинуть на корпус щита?!
24.03.2017 в 15:10:37
id337344936 написал: а если землю кинуть на корпус щита?!
На корпус щита подключён линейный нейтральный проводник, который не удовлетворяет требованиям. Если корпус щита не соединён более надёжным проводником с заземляющим устройством, то в чём вы видите разницу предложенного вами и тем, чтобы просто подключить PE на шину ноля? О последнем сказано выше.
24.03.2017 в 15:15:01
id337344936 написал: VIVA, а если землю кинуть на корпус щита?!
Щит заземляется с шины, если правильно. По корпусу не должен течь ток от одного места к другому.