Ak-47 написал :
А посавить еще один автомат не хотите?
Для того чтобы подрубаться к автовату нужно знать максимальный ток в той ветви в которую вы хотите включиться и ток который будет идти по новой ветке , которую вы хотите подключить.
Если проводка медная то я лично пользуюсь правилом 10А на 1 мм. сечения провода.
16А я понимаю как свет, 20 розетки комнатные, 25 стиралка или кухня, 40 А если электроплита то именно она, если нет ,то скорее всего общий.
Я бы поставил еще один автомат на 20А(16).
Вы не правильно пользуетесь правилом. Если следовать вашим правилам, то розетка, рассчитанная на 10-16А, сгорит, а автомат даже не пошевелится.
Ваше правило можно использовать при грубом рассчете сечения провода, но ни как не защиты.
В любом случае групповые сети вести проводом менее 1,5 квадрата нельзя, а на розетки этого может быть маловато при нынешних нагрузках - принято 2,5 квадрата. Потому, чтобы более-менее надежно защищать проводку на осветительную группу ставят 6-10А, на розеточную - 16А, на СМ -16-20А, а на плиту 32А.