Post
Post
Новичок

Регистрация: 25.11.2014

Курск

Сообщений: 8

22.03.2017 в 21:58:51

Помогите,проблема такая-в помещение было три фазы,все работало ,перешли на однофазную сеть.,стояло по три автомата на каждую фазу,потом соединили девять автоматов на одну фазу,и начались проблемы,включаешь свет,фен в розетке еле работает,выключаешь свет, фен на полную мощность работает,включаешь кател свет еле светит.это что не хватает мощности или что может быть. простите если сумбурно написал.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 22:30:59

Post написал: включаешь кател свет

Котёл сколько кВт? Напряжение сети? Номиналы автоматов, и вводного?

Post написал: включаешь кател свет еле светит.

Просадка напряжения из-за слишком высокой нагрузки. Переключив все автоматы на единственную фазу, вы снизили доступную мощность в три раза.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 22:32:08

Post написал: включаешь кател свет еле светит.

Просадка напряжения из-за перегрузки.

0
Post
Post
Новичок

Регистрация: 25.11.2014

Курск

Сообщений: 8

22.03.2017 в 22:51:21

Вводной 63А,напряжение 218V,автоматы на 25 и на 16а,котел вроде киловат 6,так получается одной фазы маловато?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 22:54:38

Post написал: Вводной 63А

Трёх- или однополюсный?

Post написал: автоматы на 25 и на 16а

Классика. На розетки 16А, на свет 10А, на котёл (если 6кВт) то 32А и линия сечением 6 мм.кв. минимум. Плита, духовка электрические?

Post написал: получается одной фазы маловато?

Это не получается, это уже установленная вами опытным путём данность.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 22:55:24

Post написал: получается одной фазы маловато?

Это не получается, это уже установленная вами опытным путём данность.

0
Post
Post
Новичок

Регистрация: 25.11.2014

Курск

Сообщений: 8

22.03.2017 в 22:59:21

Трех полюсной был,его и оставили,плиты и духовки нет,так что же возвращаться к трехфазной линии,но к сожалению это пока не возможно.Спасибо,подтвердили мои предположения к сожелению

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.