ebf написал: Сотрите сейчас же ваш пост ,правда
Вы правы. Ток то 30 мА.
24.03.2017 в 16:56:12
ebf, ваши цитата и сообщение всё равно сохранят вечный позор на мою голову. :) Там конечно речь про УЗО и токи 300/100/30/10 мА.
Кстати только сейчас заметил, что в "прожекте" при трёхфазном вводе с АВ на 32А, разрешённая мощность 5 кВт. :a
комель, а у вас и правда внутри дома в ЩРН, установлен модуь ОПС1-В 3P?! Который "ограничитель импульсных перенапряжений", он же УЗИП?
24.03.2017 в 16:58:20
AlexeyL написал: Причём автомат, как я понял, четырёхполюсный. И разрывает ноль.
3х - см первый пост - фото и схема, правда схема годится для туалетной бумаги ....
24.03.2017 в 17:07:16
комель написал: с оставлением на месте С50 и щетчика ( они опломбированы).
Перепломбировать - не такая большая проблема. Вам все равно надо проект менять - потому что это БРЕД. Хотите как надо = меняйте проект. На что менять - можно нарисовать, собственно типовой. Почему опасно TNCS делать - описано выше. Если делать ТТ - надо кроме прочего подумать о разрядниках и тп - последствиях удара молнии в линию. Если бы перед покупкой вызвали спеца - Вам бы указали на недостатки, и вы бы (возможно) скинули немного денег с цены продавца.
24.03.2017 в 19:53:14
VIVA написал: Хотя, в ситуации системы ТТ и АВ на 50А, по нормам у вас заземление должно иметь сопротивление не более 1 Ом. (п. 1.7.59)
"где Ia — ток срабатывания защитного устройства;" Ток срабатывания защитного устройства в данном случае измеряется не в десятках ампер, а в десятых-сотых долях ампера.
Следование моим советам вредит кошельку
24.03.2017 в 19:57:37
комель написал: Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN , повторных заземлений на опорах не видел, КТП - метров 400 от дома. Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял...
Если опоры бетонные, то повторное заземление должно было быть выполнено на каждой. Сфотографируйте пяток макушек опор, может что и разглядим.
"2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор."
Следование моим советам вредит кошельку
24.03.2017 в 21:10:39
VIVA, ОПС внутри дома нет ,стоят одни автоматы завышенного номинала.
AlexeyL у меня как раз автомат трехполюсный ,кстати 50 А.И никакого ограничения по мощности в деревне не укого нет .