комель
комель
Новичок

Регистрация: 24.03.2017

Владимир

Сообщений: 6

24.03.2017 в 12:13:18

Доброго всем дня ,форумчане.

Подскажите пожалуйста по теме ввода электричества в деревянный дом в деревне. Имеется такая схема В.У. бывшего хозяина :

Однолинейная схема электроснабжения по договору :

Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN , повторных заземлений на опорах не видел, КТП - метров 400 от дома. Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял...

Суть вопроса: По вводу у бывшего хозяина все соединено на корпусе В.У. металлического щита под болты .

На счетчик идет то-ли PEN , то-ли N , с корпуса этого-же щита и с счетчика выход тоже на этот щит ...

С счетчика выход на этот же щит и с этой же точки идет то-ли PEN, то-ли N ,то-ли еще кто-то )) ,в дом ...

Какой это вид электроснабжения ?

  • TNC
  • Простое зануление

Хочу переделать как надо В.У. , поставить ГЗШ

По проекту PEN делится после счетчика ,а по ПУЭ прочитал что до счетчика ,КАК БЫТЬ ... ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 13:45:14

комель написал: Какой это вид электроснабжения ?

TN-C-S, как предполагалось проектировщиком. Но получилось TN-C.

Сейчас схема вашего щита:

комель написал: По проекту

По проекту, до счётчика должно стоять УЗО, а там АВ. АВ должен быть В63, по факту С50. Но самое главное, если вы спросите Ростехнадзор, то вам скажут, что включение PEN через УЗО недопустимо, соответственно проект содержит грубые ошибки.

По фактической реализации. Если закрыть глаза на фазные проводники с жёлто-зелёной изоляцией и, вероятно, использование тонкой стальной монтажной панели в качестве шины, то PEN повторно заземлён. Не совсем понятен смысл чёрного (для нейтрали, чёрный?!) проводка с кольцевым наконечником, при учёте того, что на нейтрали у счётчика просто перемычка и он мог бы работать и без этого проводка, спишем на желание энергосбыта.

По вашему описанию, ВЛ неизолированным проводом, а значит, "условия безопасности в системе TN-C-S не могут быть выполнены". Таким образом, до реконструкции ВЛ на СИП, рекомендовано применение системы TT.

Чтобы её реализовать, потребуется проверить состояние заземления, а случае его неудовлеворительного состояния и характеристик (что вполне вероятно) сделать новое. В новой схеме щита устанавливается 4P АВ с номиналом сообразным договору, ноль от ВЛ приходит в этот АВ. От АВ проводники идут в счётчик, из него в распределительный щит. Корпус щита удобнее заземлить организовав в нём PE шину. На неё приходит проводник от местного заземлителя, от неё перемычка на корпус и проводник отходящий в электроустановку дома.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

24.03.2017 в 13:51:38

комель написал: По проекту PEN делится после счетчика ,

Проект делал ИДИОТ. По этому проекту УЗО будет отключаться моментально, после попытки его взвести ;) По этой причине оно и не установлено :)

комель написал: Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN , повторных заземлений на опорах не видел, КТП - метров 400 от дома.

Если нет повторных заземлителей на столбах, то Ваше заземление может стать единственным заземлением улицы при обрыве PEN линии, при ударе молнии, при перехлесте.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.03.2017 в 13:52:36

VIVA написал: если вы спросите Ростехнадзор, то вам скажут, что включение PEN через УЗО недопустимо,

Надзору такие вещи глубоко пофиг.

А вот самому УЗО не пофиг. Оно будет тупо срабатывать от тока уравнивания между PEN и любым (намеренным или ненамеренным) повторным заземлением в доме. Скорее всего, такое УЗО вообще не удастся взвести.

Поэтому, если буквально исполнять нарисованную схему - то только с системой заземления TT. После УЗО присутствует только рабочий ноль, который необходимо изолировать от земли с тем же качеством, что и фазные провода.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 13:55:02

AlexeyL написал: Надзору такие вещи глубоко пофиг.

На запросы граждан они обязаны отвечать по закону (ФЗ№59), и отвечают. Проверено. Про некие санкции с их стороны в отношении составителей проекта ничего сказано не было.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2017 в 14:24:09

ТТ делайте - ничем не запрещено).

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.03.2017 в 14:31:23

VIVA написал: На запросы граждан они обязаны отвечать по закону (ФЗ№59), и отвечают. Проверено.

Так а в чём претензия в запросе? Безопасность на картинке соблюдена. То обстоятельство, что УЗО не взведётся, существенно повышает безопасность :-). А полезность и работоспособность схем не в компетенции технадзора.

0
комель
комель
Новичок

Регистрация: 24.03.2017

Владимир

Сообщений: 6

24.03.2017 в 14:32:26

VIVA,AlexeyL , BV - БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ . Как грамотно изменить существующую схему вводного устройства,с оставлением на месте С50 и щетчика ( они опломбированы). Если мне сделать так :

Шину укорачиваю, сажаю её на корпус щита с соответствующим разделением PENa ,далее 5-ти проводный кабель в щиток дома ...

Но мне хочется TNCS ,она мне кадется попроще чем ТТ ...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.03.2017 в 14:39:06

комель написал: с соответствующим разделением PENa

Так нет же PEN после опломбированного вводного УЗО. Соотвественно, нечего делить.

0
комель
комель
Новичок

Регистрация: 24.03.2017

Владимир

Сообщений: 6

24.03.2017 в 14:43:48

AlexeyL, Так у нас и УЗО нету . Вместо него стоит автомат ,кто подключал мы не знаем,возможно местный электрик и пломбы то-же скорее всего вешал он сам. Мне хочется грамотно разделить PEN на N и PE.

Кстати AlexeyL ,как думаете ,что у меня вообще в щите по факту ? TNC или какое то зануление ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 14:44:01

AlexeyL написал: Так а в чём претензия в запросе?

Претензия? Не понимаю вас. Не важно что узо не взведётся, важно что ещё на стадии проекта нарушено требование о недопустимости присутствия коммутационных аппаратов в цепях PE проводника. Поскольку PEN несёт в себе функцию PE, то требование распостраняется и на него. Не говоря о прямом запрете в п. 1.7.80. Разъяснить данную ошибку вполне в компетенции РТН.

комель написал: Мне хочется грамотно разделить PEN на N и PE

Нет у вас PEN, так что желание его грамотно разделить придётся приберечь до его появления после реконструкции ВЛ на СИП.

Хотя, в ситуации системы ТТ и АВ на 50А, по нормам у вас заземление должно иметь сопротивление не более 1 Ом. (п. 1.7.59)

Ввиду этого, если вы не ищете сложностей, оставьте всё как есть, до реконструкции ВЛ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.