Доброго всем дня ,форумчане.
Подскажите пожалуйста по теме ввода электричества в деревянный дом в деревне. Имеется такая схема В.У. бывшего хозяина :





Однолинейная схема электроснабжения по договору :

Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN , повторных заземлений на опорах не видел, КТП - метров 400 от дома. Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял...
Суть вопроса: По вводу у бывшего хозяина все соединено на корпусе В.У. металлического щита под болты .

На счетчик идет то-ли PEN , то-ли N , с корпуса этого-же щита и с счетчика выход тоже на этот щит ...

С счетчика выход на этот же щит и с этой же точки идет то-ли PEN, то-ли N ,то-ли еще кто-то )) ,в дом ...

Какой это вид электроснабжения ?
- TNC
- Простое зануление
Хочу переделать как надо В.У. , поставить ГЗШ

По проекту PEN делится после счетчика ,а по ПУЭ прочитал что до счетчика ,КАК БЫТЬ ... ?