dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20662

25.03.2017 в 15:22:12

ANA-TOLIY, И пора наконец поставить хотя бы одно УЗО нав весь дом .

0

Да, ни фига.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

25.03.2017 в 17:19:37

Воткните проволоку в землю (где ростут цветы) и померяйте напряжение от кирпича и лесов на эту землю. Будет понятнее с какой стороны искать фазу

Затем поотключайте по одному автомату и проверьте от которого фаза приходит

0
Петруччио
Петруччио
Новичок

Регистрация: 25.03.2017

Запорожье

Сообщений: 1

25.03.2017 в 17:46:36

BV написал: Электрикам звиздюлей выпишите вместо зарплаты :)

BV, согласен, и не забыть добавить их номер в черный список. По вопросу - переменное напряжение не берется ниоткуда. Ищите утечку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

25.03.2017 в 17:52:36

Петруччио, Придется Интерпол подключать ;)

ANA-TOLIY написал: проводке около 20 лет

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.03.2017 в 07:51:17

BV написал: Если только на лесах не висела переноска с плохой изоляцией.

Или девайс с трёхпроводной вилкой, включенный длинным трёхпроводным удлинителем в двухконтактную розетку.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

26.03.2017 в 09:04:52

Kamikaze написал: Или девайс с трёхпроводной вилкой, включенный длинным трёхпроводным удлинителем в двухконтактную розетку.

Ну еще вариант маловероятный - девайс с фильтром, в двух проводной розетке. Корпус девайса как-то соединен с конструкциями лесов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

26.03.2017 в 09:13:04

А потом окажется, что в доме двухпроводка. :)

0
ANA-TOLIY
ANA-TOLIY
Новичок

Регистрация: 25.03.2017

Воронеж

Сообщений: 14

26.03.2017 в 13:20:02

Всем привет! Да в доме двухпроводка и один общий автомат. Так что прийдется вскрывать все распред.коробки и звонить R-изоляцию,а дом в 2,5 этажа.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

26.03.2017 в 13:25:01

Звоните от ввода. Сначала весь дом, потом по этажам и тд. Если хорошая утечка - то можно проверить клещами - измеритель тока утечки. Тогда соединения можно не разбирать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

26.03.2017 в 13:36:20

ANA-TOLIY написал: Да в доме двухпроводка

А нет ли в доме потребителей с трёхконтактной вилкой? Стиральная машина, газовая плита, компьютер.

0
ANA-TOLIY
ANA-TOLIY
Новичок

Регистрация: 25.03.2017

Воронеж

Сообщений: 14

26.03.2017 в 13:59:39

Я думаю что есть такие вилки ведь оборудование современное