Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

25.03.2017 в 22:23:34

Уважаемые мастера. При прокладке отопления Рехау Стабил трубы проталкивали через 2 стены. В результате они прилично оцарапаны. Кроме того на концах, которые подрезали появились какие-то вмятины точки 1-2 мм. Довольно глубокие. Вопрос насколько допустимы такие царапины на Стабиле под отопление. Выкладываю фото обрезка, сами трубы в энергофлексе, но на них тоже самое. Похожей темы не нашел

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

25.03.2017 в 23:06:08

Поменять

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2017 в 08:36:27

Lexxxer написал: трубы проталкивали через 2 стены.

Поменять ,вместе с проталкивателями.

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

26.03.2017 в 12:27:18

Все настолько критично? Проталкивали люди вроде сертифицированные рехау. Говорят что верхний слой стабил он скорее декоративный, царапины до фольги вроде не достают. Ну я блеск металла в царапинах не вижу. Смотрел с сильной лупой. Попробовал, так этот стабил ногтем царапается...

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

26.03.2017 в 14:54:23

Такие царапины не страшны, а вмятина беспокоит.

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

26.03.2017 в 15:07:41

Думаю вмятина оставалась после среза труб. Монтажник пользовался какими то модного вида кусачками. На всех обрезках трубы есть эти вмятины. А на самой трубе получается они сейчас под гильзами рехау

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

28.03.2017 в 11:59:35

Есть ли еще мнения уважаемых мастеров? Модератор зачем то переименовал мне тему... Речь совсем не о браке, а о царапинах именно рехау. Никакого брака нет, покупалось у официального дилера

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.03.2017 в 12:40:56

Стоит задать этот вопрос самому Рехау, который сертифицировал людей, которые не используют гильзы. Сами царапины типичны для трубы, испытавшей небрежное хранение и перевозку. Много трубы с такими повреждениями установлено (не мною). Оставляйте эту трубу. Огорчает слепое увлечение штабилем там, где место для пинка.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.03.2017 в 18:26:53

кто знает что за ... не могу никуда зайти,только на отопление,в остальное вылазит это-

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139975

28.03.2017 в 19:27:59

У меня тоже форум криво работает. Но такого нет. Может вирус?

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

29.03.2017 в 17:39:51

Фирменные кусачки могут оставлять вмятины при резке?