28.03.2017 в 02:05:33
FARAON7575 написал: AndyMirror, получается аксиома,которую раньше строители впитывали с молоком матери не верна? ;)
Аксиома верна - цемент на гипс нельзя. Но грунтовка - является разделительным слоем. Хочешь цемент на гипс - грунтовать обязательно. Теперь это новая аксиома. Хочешь гипс на гипс - думай об этом заранее, и основу начесывай и грунтуй. Это тоже аксиома. Еще есть исключения - например Литофлекс К80 содержит кучу полимеров, и почти не разрушает гипс, если наносить К-80 не толстым слоем. Узнал случайно, когда рабочие накосячили - забыли прогрунтовать. Но надо грунтовать ДАЖЕ под К-80.
виталий александрович написал: нас учили, что их смешивать нельзя в одну смесь... не помню почему,это вопрос к химикам.
Тоже верно. Придет злобный эттрингит и смесь разрушится. Но есть пуццолановые цементы, и в определенной пропорции этих цементов с гипсом эттрингит не разрушает эту смесь. (Или в смесь добавляем кисленького - лимонной кислоты). Но во всем этом шаманстве нужны точные пропорции - лаборатория, образцы, испытания. В домашнем варианте - не прокатит. (хотя я пробовал - случайно получилось - твердый и влагостойкий камень) Пример дружбы гипса и цемента - сантехкабины и вентшахты из Гипсо-Цементно-Пуццоланового Вяжущего (ГЦПВ)
28.03.2017 в 02:14:54
По теме- я бы прошелся по поверхности очень крупной шкуркой, пропылесосил и прогрунтовал Тифенгрунтом (хорошей ГГП) и все будет ОК.
28.03.2017 в 07:09:51
Хм, год назад повесил на волму плитку юнисом+ во всей квартире, и ничего не отвалилось пока... а вроде бы цементный клей на гипсовой штукатурке...
28.03.2017 в 22:34:28
FARAON7575 написал: получается аксиома,которую раньше строители впитывали с молоком матери не верна?
BV уже ответил.
02.04.2017 в 22:21:06
BV написал: По теме- я бы прошелся по поверхности очень крупной шкуркой, пропылесосил и прогрунтовал Тифенгрунтом (хорошей ГГП) и все будет ОК.
BV, Просто качество у смеси упало. По крайней мере, в нашем регионе. Сейчас укладываю плитку на Юнис Гранит - дает непредсказуемую усадку, плитка плывет (слой до 8мм). Сейчас думаю обратно на Боларс переходить, т.к. литокол дороговат...
11.04.2017 в 21:43:21
Я бы еще вертикально поцарапал или топориком насечки бы сделал и грунтовочкой загрунтовал, только хорошей - тифенгрунд (хотя он тоже бывает разный), кнауф нормальный.
12.04.2017 в 15:16:03
Прошелся наждачным кругом по вертикали, думаю, достаточно. И CT17 покрыл. Плитка висит, пока не отваливается )
13.05.2017 в 12:00:19
BV написал: Еще есть исключения - например Литофлекс К80 содержит кучу полимеров, и почти не разрушает гипс, если наносить К-80 не толстым слоем. Узнал случайно, когда рабочие накосячили - забыли прогрунтовать. Но надо грунтовать ДАЖЕ под К-80.
Да грунтовать нужно. Привожу выдержку из технической карты Литофлекс К80