Помогите разобраться со схемой смесительного узла.
Справа подача и обратка с ИТП слева линия на теплообменник. По проекту да и по здравому смыслу клапан смесительного узла должен стоять наоборот. По проекту должен стоять Siemens VXF40.65-49 который допускает подачу потока как с права так и слева. По факту стоит Belimo H764N который может работать только в таком положении в котором стоит на фото. Связывался с производителем. Сказали что конечно можно развернуть, но будет работать или нет и сколько проработает никто не знает.
Данный смесительные узел работает мягко говоря не корректно. В автоматическом режиме вообще не работает. В ручном кое как.
Прошелся по другим смесительным узлам где стоят такие же клапана. Там такая же схема. Правда как они работаю пока не знаю, т.к. установки отключены.