Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

28.03.2017 в 15:56:53

Помогите разобраться со схемой смесительного узла.

Справа подача и обратка с ИТП слева линия на теплообменник. По проекту да и по здравому смыслу клапан смесительного узла должен стоять наоборот. По проекту должен стоять Siemens VXF40.65-49 который допускает подачу потока как с права так и слева. По факту стоит Belimo H764N который может работать только в таком положении в котором стоит на фото. Связывался с производителем. Сказали что конечно можно развернуть, но будет работать или нет и сколько проработает никто не знает.

Данный смесительные узел работает мягко говоря не корректно. В автоматическом режиме вообще не работает. В ручном кое как.

Прошелся по другим смесительным узлам где стоят такие же клапана. Там такая же схема. Правда как они работаю пока не знаю, т.к. установки отключены.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.03.2017 в 16:07:11

Maxim80, я этот смеситель не знаю, но на глаз мне то же кажется, что он перевёрнут. Во вот нашёл его фото со стрелками. Точно перевёрнут. Ещё бы и насос перевернуть.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

28.03.2017 в 16:30:06

cineman, вот и я про тоже. Тут нужно или разворачивать клапан, что не рекомендуется производителем. Или ставить запроектированный Сименс. Но что смущает, что на других узлах тоже такая фигня. И вроде по разговорам они работали. Правда насколько правильно не известно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.03.2017 в 20:02:50

Maxim80, есть вероятность, что перепутаны провода на приводе? На некоторых приводах есть переключатель под шлиц, меняющий направление движения.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

29.03.2017 в 12:10:12

cineman, по поводу проводов пока ничего сказать не могу. Вроде по словам сторожил пробовали перекидывать. Кстати а зачем насос переворачивать?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.03.2017 в 14:50:13

Maxim80 написал: зачем насос переворачивать?

Надеюсь, корпус смесителя рассчитывался и есть разница его сопротивлений от направления потока. Если насос переворачивать, то и странный вентиль справа стоит перевернуть. Правда нафиг он там нужен? Снабженец проектировал? Ещё и грязевик... Проще гранату кинуть. Это массовая дурь устанавливать насосы на обратке.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

29.03.2017 в 17:52:41

cineman, так зачем насос то переворачивать? И какой из вентилей справа там странный? Один балансировочный, другой чтобы система без насоса не встала. А грязевик чтобы всякая срань в теплообменник не летела. Снабженец или нет проектировал не знаю, но фирма вроде известная.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.03.2017 в 21:47:19

Maxim80 написал: так зачем насос то переворачивать?

Чтобы смеситель работал в правильном направлении.

Maxim80 написал: Один балансировочный,

И что им балансируют? Снижают максимальную мощность теплообмена?

Maxim80 написал: но фирма вроде известная.

Озвучьте, пусть страна знает своих героев.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

29.03.2017 в 22:35:44

cineman написал: Чтобы смеситель работал в правильном направлении.

И как же он будет работать правильно? Сейчас он гонит обратку в сторону клапана. Если его перевернуть, то обратка с теплообменника пойдёт навстречу подачи с ИТП.

cineman написал: И что им балансируют? Снижают максимальную мощность теплообмена?

Есть предположение, что нужен при неработающем насосе, когда поток идёт через байпас.

cineman написал: Озвучьте, пусть страна знает своих героев.

На чертежах написано Термокул. Монтировали вроде тоже они.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.03.2017 в 22:49:54

Maxim80 написал: И как же он будет работать правильно? Сейчас он гонит обратку в сторону клапана. Если его перевернуть, то обратка с теплообменника пойдёт навстречу подачи с ИТП.

Да, Вы правы, всё нужно переваривать.

Maxim80 написал: Есть предположение, что нужен при неработающем насосе, когда поток идёт через байпас.

Смеситель не сможет корректно работать при большом перепаде со стороны питания. Это значит, что при неработающем насосе расход через теплообменник будет невелик. Не будет нужды его ограничивать.

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

30.03.2017 в 09:05:06

У нас на объектах несколько десятков смесительных узлов с подобной конструкцией (3-ходовой и насос на обратке), только узлы в разы меньше (3/4", 1" и т.п.). Конструктивное отличие от наших вижу только в том, что перед входом на узел нет циркулирующей перемычки с дозирующим вентилем (не знаю как правильно называется, я не сантехник).

За счет этой перемычки при постоянно закрытом 3-ходовом обеспечивается температуры подачи за счет циркуляции по "малому кругу". В вашем случае температура подачи на входе может сильно изменяться. Мы такое проходили на многих объектах, где сантехники дозирующие вентили не регулировали.

Что у вас управляет приводом 3-ходового? Сигнал управления аналоговых или 24В на закрытие\открытие?

0