31.03.2017 в 00:02:41

MaSeVi написал: а вроде и да, и по делу, но субъективно кажется избыточно)))

больше - не меньше! :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

31.03.2017 в 00:30:47

Kassius написал: больше - не меньше! :)

Да, но что-то смущает.))) А вот что, пока не могу понять!)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2017 в 05:20:45

hankmoody, не понял: зачем при газовом котле бойлер? Тёплый пол, аквасторож, ОПС планируете? Квартира без балкона?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 10:34:17

цитируемый текст

MaSeVi написал: Вот пусть вводной там себе и остается. Не нужен Вам второй.

ну хотелось бы в самой квартире тоже иметь вводной

цитируемый текст

alx220 написал: Вы ДСУП имеете в виду? Есть ли она вообще при двухпроводной системе?

Kassius написал: У ТС все трубы пластиковые, если еще и ванна пластиковая, то уашпе не надо она ему

и ванна тоже акриловая. Система трехпроводная. РЕ, понятное дело, остается неразрывным. а N рву на вводе двухполюсным вводным автоматом.

цитируемый текст

MaSeVi написал: вроде и да, и по делу, но субъективно кажется избыточно)))

это дааа, хотелось бы что то сократить, да нечего

цитируемый текст

megrad написал: hankmoody, не понял: зачем при газовом котле бойлер? Тёплый пол, аквасторож, ОПС планируете? Квартира без балкона

Такая схема водоснабжения, котел греет воду градусов до 40, потом она догревается в бойлере, плюс там она аккумулируется. Тёплый пол водяной. Балкона нет. Что такое ОПС. аквасторож планирую, но там он вставляется в розетку по схеме подключения или вообще питается от внутренних батареек. Или для него надо отдельную линию?

цитируемый текст

alx220 написал: сделайте кондиционер отдельным УЗО или дифом. И его можно на 16А при условии, что кабель 3х2,5.

Если он будет инверторный с малым потреблением, зачем завышать номинал? И для чего отдельное УЗО?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2017 в 13:52:54

hankmoody написал: Что такое ОПС

Охранно пожарная сигналка

hankmoody написал: вообще питается от внутренних батареек. Или для него надо отдельную линию?

Это прараноя, всё что для безопасности-запитывать по первой категории.

hankmoody написал: Такая схема водоснабжения, котел греет воду градусов до 40, потом она догревается в бойлере, плюс там она аккумулируется.

Да, как всё .... С отключением электричества как? Я бы порекомендовал поставить на котёл инвертор с акумом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 14:08:46

цитируемый текст

megrad написал: запитывать по первой категории.

где же взять эту первую категорию в квартире

megrad написал: инвертор с акумом

Вы про ИБП?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

31.03.2017 в 14:23:51

Много УЗО типа А. Можно убрать 1шт обьединив группы полотенцесушителя и стиралки.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 14:32:47

BV написал: Много УЗО типа А. Можно убрать 1шт

:) На 13 линий 7 УЗО .Убрать 1 штуку :) Чувствуется, что у человека всё хорошо в материальном плане, что не может не радовать :)

0
hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 14:54:06

цитируемый текст

BV написал: Можно убрать 1шт обьединив группы полотенцесушителя и стиралки.

цитируемый текст

ebf написал: На 13 линий 7 УЗО .Убрать 1 штуку

Я ж только ЗА обеими руками. Но тогда же суммарная нагрузка на одно УЗО превысит его номинал. Как с этим быть?

BV написал: ного УЗО типа А

Нашел магазин где разница А и АС вообще смешная, поэтому и выбрал А. так бы никогда в жизни :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

31.03.2017 в 15:35:55

hankmoody написал: Нашел магазин где разница А и АС вообще смешная, поэтому и выбрал А

Бренд? Артикул, может электронные?

hankmoody написал: Я ж только ЗА обеими руками. Но тогда же суммарная нагрузка на одно УЗО превысит его номинал. Как с этим быть?

Ав 16А тоже убрать - и так протянет.

ebf написал: Чувствуется, что у человека всё хорошо в материальном плане, что не может не радовать

Я б все это добро в ванной под 1шт 40А/30ма (с утечками как раз на 10ма и будет срабатывать :)) - и убираем 4 УЗО 16А Ну хочет А, есть деньги и лишнее место в щите - ради бога

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 15:36:40

hankmoody написал: Как с этим быть?

Да ни как ,превысит и превысит .Вам на всё про всё хватило бы 3 УЗО по 40А (включая линии освещения)

0