03.04.2017 в 18:49:58
Дачник_МО написал: Ну и пусть теперь собирают...
Доверьте кому-нибудь другому, что ли..
Дачник_МО написал: у АВВ это какая серия?
S201
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2017 в 18:50:17
Подкорректировал схему с учётом всего вышеизложенного. С благодарностью продолжаю принимать рекомендации.
03.04.2017 в 19:00:04
Если есть возможность переложить кабель под варочную панель, то замените на 6 кв.мм кабель, тогда АВ С32. Если ремонт уже поперек горла, оставляйте, как есть, но варочную ставьте другую, хотя даже 3-х конфорочные потребляют мама не горюй...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2017 в 19:05:56
Дачник_МО, Просто,дофига УЗО :scare :swoon
03.04.2017 в 19:09:56
ebf написал: дофига УЗО :scare :swoon
Да. "порезать" бы не мешало
Дачник_МО написал: Подкорректировал схему
У Вас практически весь свет сидит на одном УЗО, отдельно санузел и коридор. Представьте, что вся квартира (и, разумеется, под вечер) окажется во тьме.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2017 в 19:23:39
Дачник_МО написал: Подкорректировал схему
АВ света, как и розеток, можно тоже прилично сократить, объединяя линии в группы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2017 в 19:50:28
На варочную панель идет автомат 32А, смотрите внимательно... УЗО врятли станет, так как во всем доме отсутствует контурное заземление.... есть только зануление!!!
03.04.2017 в 20:04:30
Дачник_МО написал: Больше 48-ми модулей туда уже не впихнуть, поэтому придётся исходить из этого...
Вполне можно впихнуть, но вы же не хотите участников форума слушать...
Дачник_МО написал: Как это реализуется?
Ставится рубильник на вводе (у АВВ он с красным рычажком - серия SD202)
Дачник_МО написал: И что такое ВАР?
Дачник_МО написал: Понимаете, я за 3 месяца ежедневного плотного общения со своим ремонтником устал от его... скажем так корректно... от его непредусмотрительности. Я устал думать о негативных последствиях некоторых принятых решений за него. Контакт электрика он не даёт, ему всё равно какой щит.
А выгнать их и обратиться к специалистам нельзя?
Дачник_МО написал: Ну и пусть теперь собирают...
Они соберут, ага...
Дачник_МО написал: Там куртки будут висеть на открытой вешалке
Убедительный аргумент :)
ebf написал: Дачник_МО, Просто,дофига УЗО :scare :swoon
Ну начинается... :) В каждой теме про схему щита - ваш бесценный комментарий про слишком большое количество УЗО. Есть нормы по дифзащите на квадратный метр жилплощади? И заметьте, опять без конкретики. Плохая схема? Так сделайте свой вариант и выложите в теме. В чем трудность?
03.04.2017 в 20:13:28
alx220 написал: Есть нормы по дифзащите на квадратный метр жилплощади?
Да :) Минимальные требования :)
alx220 написал: Плохая схема?
Жуткая, безумная и бездарная :scare
alx220 написал: Так сделайте свой вариант и выложите в теме. В чем трудность?
Вот только после вас :) Неужели вам самому ,это нравится? :)
03.04.2017 в 20:29:13
ebf написал: Да :) Минимальные требования :)
Вы говорите про максимальные.
ebf написал: Вот только после вас :)
Стесняетесь? :)
ebf написал: Неужели вам самому ,это нравится? :)
Мне не нравится, как изначально все сделано. Но если исходить из того, что есть, вполне нормальная схема. Я только еще одно УЗО добавил бы, раскидав свет и розетки по двум УЗО (на одном - свет и розетки, на другом - свет и розетки), но вряд вам это понравится. В идеале вообще на все дифы поставил бы, но это дорого. А так вполне неплохая схема. Теперь ваш вариант :)
03.04.2017 в 20:34:08
alx220, Мой вариант прост ,надо оставит 4 УЗО по 30мА и конечно свет и розетки перемешать :) Линии как я понимаю никто объединять не хочет,ну и ладно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу