MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

03.04.2017 в 18:49:58

Дачник_МО написал: Ну и пусть теперь собирают...

Доверьте кому-нибудь другому, что ли..

Дачник_МО написал: у АВВ это какая серия?

S201

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

03.04.2017 в 18:50:17

Подкорректировал схему с учётом всего вышеизложенного. С благодарностью продолжаю принимать рекомендации.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

03.04.2017 в 19:00:04

Если есть возможность переложить кабель под варочную панель, то замените на 6 кв.мм кабель, тогда АВ С32. Если ремонт уже поперек горла, оставляйте, как есть, но варочную ставьте другую, хотя даже 3-х конфорочные потребляют мама не горюй...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 19:05:56

Дачник_МО, Просто,дофига УЗО :scare :swoon

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

03.04.2017 в 19:09:56

ebf написал: дофига УЗО :scare :swoon

Да. "порезать" бы не мешало

Дачник_МО написал: Подкорректировал схему

У Вас практически весь свет сидит на одном УЗО, отдельно санузел и коридор. Представьте, что вся квартира (и, разумеется, под вечер) окажется во тьме.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

03.04.2017 в 19:23:39

Дачник_МО написал: Подкорректировал схему

АВ света, как и розеток, можно тоже прилично сократить, объединяя линии в группы.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

spec
spec
Местный

Регистрация: 29.11.2014

Москва

Сообщений: 222

03.04.2017 в 19:50:28

На варочную панель идет автомат 32А, смотрите внимательно... УЗО врятли станет, так как во всем доме отсутствует контурное заземление.... есть только зануление!!!

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.04.2017 в 20:04:30

Дачник_МО написал: Больше 48-ми модулей туда уже не впихнуть, поэтому придётся исходить из этого...

Вполне можно впихнуть, но вы же не хотите участников форума слушать...

Дачник_МО написал: Как это реализуется?

Ставится рубильник на вводе (у АВВ он с красным рычажком - серия SD202)

Дачник_МО написал: И что такое ВАР?

Это

Дачник_МО написал: Понимаете, я за 3 месяца ежедневного плотного общения со своим ремонтником устал от его... скажем так корректно... от его непредусмотрительности. Я устал думать о негативных последствиях некоторых принятых решений за него. Контакт электрика он не даёт, ему всё равно какой щит.

А выгнать их и обратиться к специалистам нельзя?

Дачник_МО написал: Ну и пусть теперь собирают...

Они соберут, ага...

Дачник_МО написал: Там куртки будут висеть на открытой вешалке

Убедительный аргумент :)

ebf написал: Дачник_МО, Просто,дофига УЗО :scare :swoon

Ну начинается... :) В каждой теме про схему щита - ваш бесценный комментарий про слишком большое количество УЗО. Есть нормы по дифзащите на квадратный метр жилплощади? И заметьте, опять без конкретики. Плохая схема? Так сделайте свой вариант и выложите в теме. В чем трудность?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 20:13:28

alx220 написал: Есть нормы по дифзащите на квадратный метр жилплощади?

Да :) Минимальные требования :)

alx220 написал: Плохая схема?

Жуткая, безумная и бездарная :scare

alx220 написал: Так сделайте свой вариант и выложите в теме. В чем трудность?

Вот только после вас :) Неужели вам самому ,это нравится? :)

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.04.2017 в 20:29:13

ebf написал: Да :) Минимальные требования :)

Вы говорите про максимальные.

ebf написал: Вот только после вас :)

Стесняетесь? :)

ebf написал: Неужели вам самому ,это нравится? :)

Мне не нравится, как изначально все сделано. Но если исходить из того, что есть, вполне нормальная схема. Я только еще одно УЗО добавил бы, раскидав свет и розетки по двум УЗО (на одном - свет и розетки, на другом - свет и розетки), но вряд вам это понравится. В идеале вообще на все дифы поставил бы, но это дорого. А так вполне неплохая схема. Теперь ваш вариант :)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 20:34:08

alx220, Мой вариант прост ,надо оставит 4 УЗО по 30мА и конечно свет и розетки перемешать :) Линии как я понимаю никто объединять не хочет,ну и ладно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу