VIVA написал:
ВВГнг это кабель с оболочкой из трудносгораемого материала.
Что за бред: нг это не поддерживающий горение, то есть без огня произойдёт смозатухание. Не путайтесь в терминах и других не путайте. Есть кабель стойкий ко огню, но это тоже не значит, что он не горючий.
Не сгораемый это провод РКГМ:
Р - резиновая изоляция жилы;
К - тип резины – кремнийорганическая,
Г - гибкий, без брони;
М - оплетка из стекловолокна, пропитанная лаком и эмалью.
Мы его в тигель запихивали с расплавленным лимонием, медь гореть начала, а изоляции нифига. Либо провод PAL с оболочкой из асбеста и фторопласта.
Огнестойкий кабель - это кабель, продолжающий функционировать в течение определенного времени в условия открытого огня. Понятие огнестойкость закреплено в ГОСТ Р 53315—2009.
Термин негорючий кабель не правилен и часто его применяют, имея в виду огнестойкий кабель или кабели, не распространяющие горение. Понятие "негорючий кабель" не закреплен нормативными документами и является обиходным. "Негорючий" допустимо применять к материалу оболочки или изоляции кабеля.
Также часто не замечают разницу между огнестойкими кабелями и не распространяющими горение, хотя она существенная.
Кабели, не распространяющие горения (в маркировке обозначаются как -нг) должны затухать при исчезновении источника пламени, как при групповой, так и при одинарной прокладке, то есть кабели не сохраняют работоспособность как огнестойкие (-FR). Кабели марки -нг характеризуются способностью не распространять огонь дальше очага возгорания на предел, установленный нормами (ГОСТ Р МЭК 60332). В результате испытания кабелю назначается категория нераспространения горения: AF/R, A,B,C,D.