Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

04.04.2017 в 01:09:07

Здравствуйте! Почитал тут по проводке в деревянном доме, остались некоторые вопросы:

  1. Проходы через стены должны быть в стальной трубе. А как эту трубу заземлять? Понятно, когда вся скрытая проводка, всё в металл трубах. А если вся проводка внешняя, а только несколько проходов через стены. Отдельную PE-жилу из распаячной на трубу? И как соединять с трубой, если та почти заподлицо со стеной? Какая ваша практика...
  2. Проясните ещё раз момент с внешней проводкой по сгораемым конструкциям. Если провод вплотную к материалу, то только через прокладку не распространяющую горение? Т.е. кабель каналы, пластиковые трубы для проводки...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 01:44:43

Антоний написал: Проходы через стены должны быть в стальной трубе. А как эту трубу заземлять?

не надо.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 02:05:21

Антоний написал: Если провод вплотную к материалу

Если "провод" это

Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов

то допустимо проложить непосредственно по сгораемому основанию. ВВГнг это кабель с оболочкой из трудносгораемого материала. Кабельные короба или электротехнические трубы можете использовать по своему усмотрению.

Если надо подробнее изучайте табл. 2.1.3.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 02:07:53

По чердаку, или внутри сгораемой стены - в стальной трубе. Есть недорогие китайские в Электромонтаже специально для проводки, с соединителями и поворотами.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

04.04.2017 в 10:36:06

BV написал: Антоний написал: Проходы через стены должны быть в стальной трубе. А как эту трубу заземлять?

не надо.

Потому что и по правилам не надо, или так несущественно, что можно "забить"? :)

VIVA написал: Если надо подробнее изучайте табл. 2.1.3.

Есть ли такая табличка для проводов, какие провода защищённые/незащищённые, в каких оболочках. В табличке по Вашей ссылке есть момент про непосредственную прокладку провода по сгораемой конструкции. Вот тоже интересно, какие провода подойдут (только цельная броня?).

BV написал: Есть недорогие китайские в Электромонтаже специально для проводки, с соединителями и поворотами.

Они же в Леруа есть, там дешевле.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2017 в 11:36:37

Антоний написал: какие провода подойдут (только цельная броня?).

Броня горит за милую душу, а так как мин ВВГ нг FRLS (нг это не поддерживающий горение, а не несгораемый)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 14:15:59

Антоний написал: Потому что и по правилам не надо,

Не надо, если эти трубы ("проходки", "гильзы") нормально недоступны для прикосновения.

Антоний написал: Есть ли такая табличка для проводов, какие провода защищённые/незащищённые, в каких оболочках.

Есть описания у производителей, в которых должны быть наименования по ГОСТ в котором все и классифицировано. Для практических целей, вас должны интересовать только ВВГнг(А)/ВВГнг(А)-LS, а про их оболочки уже сказано.

Антоний написал: Вот тоже интересно, какие провода подойдут

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО уже написанное.

ВВГнг это кабель с оболочкой из трудносгораемого материала.

Собираем по табличке:

  • сгораемые основания
  • прокладка непосредственно
  • кабель с оболочкой из трудносгораемого материала (ВВГнг(А)

Антоний написал: Они же в Леруа есть, там дешевле.

В леруа вдруг появились СТАЛЬНЫЕ электротехнические трубы с фасонными деталями?

BV написал: и поворотами.

Замечательно если повороты не меньших радиусов, чем допустимые минимальные радиусы изгиба кабелей. Повальная болезнь ПВХ фитингов.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 14:18:52

Антоний написал: Они же в Леруа есть, там дешевле.

В леруа вдруг появились СТАЛЬНЫЕ электротехнические трубы с фасонными деталями?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 14:24:34

BV написал: и поворотами.

Замечательно если повороты не меньших радиусов, чем допустимые радиусы изгиба кабелей. Повальная болезнь ПВХ фитингов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 14:28:36

Антоний написал: Есть ли такая табличка для проводов, какие провода защищённые/незащищённые, в каких оболочках. В табличке по Вашей ссылке есть момент про непосредственную прокладку провода по сгораемой конструкции. Вот тоже интересно, какие провода подойдут (только цельная броня?).

Там же все написано. Лень почитать оригинал?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2017 в 16:18:37

VIVA написал: ВВГнг это кабель с оболочкой из трудносгораемого материала.

Что за бред: нг это не поддерживающий горение, то есть без огня произойдёт смозатухание. Не путайтесь в терминах и других не путайте. Есть кабель стойкий ко огню, но это тоже не значит, что он не горючий. Не сгораемый это провод РКГМ: Р - резиновая изоляция жилы; К - тип резины – кремнийорганическая, Г - гибкий, без брони; М - оплетка из стекловолокна, пропитанная лаком и эмалью. Мы его в тигель запихивали с расплавленным лимонием, медь гореть начала, а изоляции нифига. Либо провод PAL с оболочкой из асбеста и фторопласта.

Огнестойкий кабель - это кабель, продолжающий функционировать в течение определенного времени в условия открытого огня. Понятие огнестойкость закреплено в ГОСТ Р 53315—2009.

Термин негорючий кабель не правилен и часто его применяют, имея в виду огнестойкий кабель или кабели, не распространяющие горение. Понятие "негорючий кабель" не закреплен нормативными документами и является обиходным. "Негорючий" допустимо применять к материалу оболочки или изоляции кабеля.

Также часто не замечают разницу между огнестойкими кабелями и не распространяющими горение, хотя она существенная.

Кабели, не распространяющие горения (в маркировке обозначаются как -нг) должны затухать при исчезновении источника пламени, как при групповой, так и при одинарной прокладке, то есть кабели не сохраняют работоспособность как огнестойкие (-FR). Кабели марки -нг характеризуются способностью не распространять огонь дальше очага возгорания на предел, установленный нормами (ГОСТ Р МЭК 60332). В результате испытания кабелю назначается категория нераспространения горения: AF/R, A,B,C,D.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу