IvAn_Mir
IvAn_Mir
Новичок

Регистрация: 04.04.2017

Москва

Сообщений: 8

04.04.2017 в 17:42:34

Добрый день, уважаемые господа!

Суть проблемы...Время от времени происходит отключение УЗО в щитке, как правило это происходит, когда дома никого нет и имеет хаотичный характер. Из включенных приборов холодильник, все остальное на stand by (телевизоры, диоды в включателях света, микроволновка и тп). Живем в квартире 5 лет, всю проводку делали по новой, на каждую комнату (3 комнаты) выведен свой автомат. Розетку холодильника проверял, все затянуто. Данная проблема существует порядка 2 лет (1 холодильник уже поменяли), было подозрение что плохо затянуты 0 провода в щитке, поменяли колодку и перетянули провода, последнее время обратили внимание, что отключение УЗО, происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей). УЗо - Устройство защитного отключения УЗО 20 - ВАД 1 Энергомера 32А 30ma. Подскажите решится ли проблема заменой УЗО (насколько я понимаю, указанное УЗО - это диф. автомат), точнее дифф. автомата. Заранее спасибо

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

04.04.2017 в 17:47:41

IvAn_Mir, где вы это взяли? У всех добрых людей давно уже ВАД-2 :)

Пора на покой старушке.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 17:49:32

IvAn_Mir написал: обратили внимание, что отключение УЗО, происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей).

Застройщик видимо всех такими наградил. У соседей тоже отключается?

0
IvAn_Mir
IvAn_Mir
Новичок

Регистрация: 04.04.2017

Москва

Сообщений: 8

04.04.2017 в 17:50:04

В щитке %), у всего дома стоят такие, срабатывает правда наверное только у нас, по крайней мере соседи не жалуются

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 17:54:49

IvAn_Mir написал: (1 холодильник уже поменяли),

Связываете смену с ръяным АВДТ? Или были иные причины?

0
IvAn_Mir
IvAn_Mir
Новичок

Регистрация: 04.04.2017

Москва

Сообщений: 8

04.04.2017 в 17:55:46

VIVA написал:

IvAn_Mir написал: обратили внимание, что отключение УЗО, происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей).

Застройщик видимо всех такими наградил. У соседей тоже отключается?

VIVA, Нет, у соседей, таких проблем не наблюдалось, правда 3-ешка у нас 1 на этаже. Дому порядка 17 лет. Если, проблема все же в дифф. автомате, стоит ли ставить ВАД2 или поставить что нибудь, более новомодное, типа АBB или Легранда?

0
IvAn_Mir
IvAn_Mir
Новичок

Регистрация: 04.04.2017

Москва

Сообщений: 8

04.04.2017 в 18:00:03

VIVA написал:

IvAn_Mir написал: (1 холодильник уже поменяли),

Связываете смену с ръяным АВДТ? Или были иные причины?

VIVA, Нет просто приехали с дачи, электричества не было, все потекло, ну и соответственно запах в квартире, как....., пробовали отмыть его, но все пропиталось уже в пластик, затекло во всякие ниши и т.п , холодильник был не особо современный. Сейчас стоит дорогой и его уже жалко)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 18:04:34

IvAn_Mir, а в квартирном щитке у вас что? Лучше схемку. Этот АВДТ единственное УЗО на всю квартиру?

IvAn_Mir написал: Если, проблема все же в дифф. автомате, стоит ли ставить ВАД2 или поставить что нибудь, более новомодное, типа АBB или Легранда?

Для этажного щита, при условии, что в квартирном есть другие УЗО, вполне можно обойтись АВДТ от IEK/Энергомеры. Поскольку в этом случае, он будет защищать только кабель ввода. А заодно, можно и 32А 100мА/300мА. Но только если после него есть другие, более чувствительные узо.

IvAn_Mir написал: происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей)

Непосредственно в момент отключения, или при включении после него?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 18:09:18

IvAn_Mir написал: Если, проблема все же в дифф. автомате, стоит ли ставить ВАД2 или поставить что нибудь, более новомодное, типа АBB или Легранда?

Для этажного щита, при условии, что в квартирном есть другие УЗО, вполне можно обойтись АВДТ от IEK/Энергомеры. Поскольку в этом случае, он будет защищать только кабель ввода. А заодно, можно и 32А 100мА/300мА. Но только если после него есть другие, более чувствительные узо.

0
IvAn_Mir
IvAn_Mir
Новичок

Регистрация: 04.04.2017

Москва

Сообщений: 8

04.04.2017 в 18:12:51

VIVA написал: IvAn_Mir, а в квартирном щитке у вас что? Лучше схемку. Этот АВДТ единственное УЗО на всю квартиру?

IvAn_Mir написал: Если, проблема все же в дифф. автомате, стоит ли ставить ВАД2 или поставить что нибудь, более новомодное, типа АBB или Легранда?

Для этажного щита, при условии, что в квартирном есть другие УЗО, вполне можно обойтись АВДТ от IEK/Энергомеры. Поскольку в этом случае, он будет защищать только кабель ввода. А заодно, можно и 32А 100мА/300мА. Но только если после него есть другие, более чувствительные узо.

VIVA, Со схемой уже сложнее, есть фото, в щитке у нас наблюдается следующая картина , наш УЗО слева и автоматы там же

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 18:13:59

IvAn_Mir написал: последнее время обратили внимание, что отключение УЗО, происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей). УЗо - Устройство защитного отключения УЗО 20 - ВАД 1 Энергомера 32А 30ma. Подскажите решится ли проблема заменой УЗО (насколько я понимаю, указанное УЗО - это диф. автомат), точнее дифф. автомата.

Вполне возможно, что виноват этот диф автомат. Он электронный, те не защищает при обрыве нуля. Да и очень древний прибор.

Замените его на комплект:

  1. Автомат 2П С32А
  2. УЗО 40А/30ма Электромеханическое. (40 - на будущее на всяк случай)

Будет срабатывать - будем дальше думать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу