BV написал:

MrGalaxy написал: начните с тройника. Выньте его из розетки, утечка очень вероятна в нём самом, без подключённых в него приборов.

Если бы был тройник - не включалось бы после первого раза с большой вероятностью. Угольная дорожка умеет только расти

BV, бывает не только угольная дорожка. Близко расположенные проводники, при нагреве то ли расстояние меняется, то ли изоляция деградирует... Может сработать. Я бы проверил. Это не сложно, по большому счёту заряжать телефоны можно в других розетках без тройника.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2017 в 19:20:05

IvAn_Mir написал: последнее время обратили внимание, что отключение УЗО, происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей)

BV, MrGalaxy,Видимо тройник виноват или розетки на балконе? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.04.2017 в 19:52:27

ebf написал:

IvAn_Mir написал: последнее время обратили внимание, что отключение УЗО, происходит в момент отключения электричества в Доме (17 этажей)

BV, MrGalaxy,Видимо тройник виноват или розетки на балконе? :)

ebf, Как при этом может скачкообразно изменяться величина утечки, вот в чем вопрос .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 20:02:16

dokar, девайс старый и электронный, и что у него с мозгом от высохших кондеров случается ХЗ

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2017 в 20:08:19

dokar, Может срабатывает на перенапряжение ,которое возникает при отключения света в доме. У меня летом от грозы два 300мА сработали одновременно один в доме ,другой в бане .УЗО это тайна :) ,живёт своей отдельно взятой жизнью :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.04.2017 в 20:11:24

BV написал: dokar, девайс старый и электронный, и что у него с мозгом от высохших кондеров случается ХЗ

BV, Ну я крайне удивлен что это чудище продолжали ставить пять лет назад, когда об их дефектности вовсю орали еще - пятнадцать лет назад.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 20:18:04

dokar написал: Ну я крайне удивлен что это чудище продолжали ставить пять лет назад,

Дому 17 лет, и чудищу столько же. См 1 пост

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

04.04.2017 в 21:21:41

ebf написал: Может срабатывает на перенапряжение ,которое возникает при отключения света в доме

Очень даже вероятно.

Имеет защиту от временных перенапряжений. При повышении напряжения в сети до величины уставки срабатывания (от 265 до 320В — в зависимости от заказа) происходит отключение устройства.

А если мозги скукожились, то может срабатывать на меньше Вольтов.

Вероятность срабатывания по утечке мне кажется весьма сомнительной.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2017 в 21:32:55

Radio написал: Имеет защиту от временных перенапряжений. При повышении напряжения в сети до величины уставки срабатывания (от 265 до 320В — в зависимости от заказа) происходит отключение устройства.

Не все модели этих ВАД умеют от перенапряжения. Но их маркировку хрен разберешь. Та, что у автора - скорее не умеет, чем умеет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

04.04.2017 в 21:37:16

BV написал: Не все модели этих ВАД умеют от перенапряжения.

Из описания следует, что кагбы все 2п и 1п+н умеют. Только уставка разная.

http://www.energomera.ru/ru/products/nva/uzo-vad1

Хотя в таблице РЭ эта функция отнесена к заказным. Вот пойми этих...

http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad_re.pdf