jasev
jasev
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 77

05.04.2017 в 10:13:03

Перестраиваю дачу и пришлось по новому делать электропроводку, только в одной комнате остается старая. Щиток со счетчиком находится снаружи дома. В нем автомат на 25А – на него приходит фаза со столба и с него на счетчик. Ноль приходит прямо на счетчик. После счетчика два автомата по 16А, с них фаза и ноль заходят в дом. Провод трехжильный, заземление пока еще не подключил. С первой распаечной коробки – пошло на старую проводку в одну комнату и в другую сторону – две розетки, лампочка с выключателем и силовой провод пошел дальше.
Пришло во вторую коробку, здесь уже получается сложный узел. С нее идет две розетки в санузел (водонагреватель и стиралка), одна розетка здесь же в прихожей , лампочка с выключателем здесь же и лампочка с выключателем в санузле. И дальше провод пошел на веранду и комнату. Все провода подключаю по цветам. Проверил , все нормально – на лампочки напряжение подается, при замыкании на выключателях, в проводах которые на розетки фаза и ноль присутствуют. И тут дернуло меня дотронуться пробником-индикатором фазы к не подключенному проводу заземления – он показывает фазу. Но горит не сильно ярко. Тогда стал я проверять цешкой и получается, между нолем и фазой 220, между фазой и заземлением 110, а между нолем и заземлением 70 вольт. Но если фазу и заземление закорачиваю – ничего не происходит и автоматы не выбивает. Все это происходит после второй распредкоробки, после первой все нормально. Может разгрузить ее (вторую) и сделать перед ней пару коробок на розетку в прихожей и на одну розетку в ванной? P.S. 110 вольт показывает даже между фазой и гвоздем забитым в стену. Стены из ракушняка, обложены кирпичом.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2017 в 10:16:56

jasev написал: Провод трехжильный, заземление пока еще не подключил.

Вот ответ, это наводка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120800

05.04.2017 в 10:21:40

jasev написал: Провод трехжильный, заземление пока еще не подключил.

jasev написал: и стиралка)

имеет фильтр из двух конденсаторов между фазой и нулем, средняя точка на заземлении.

jasev написал: дотронуться пробником-индикатором фазы к не подключенному проводу заземления – он показывает фазу.

половину напряжения фазы на делителе напряжения из двух конденсаторов фильтра

jasev написал: между фазой и заземлением 110,

Так и должно быть.

jasev написал: P.S. 110 вольт показывает даже между фазой и гвоздем забитым в стену. Стены из ракушняка, обложены кирпичом.

Наводки, не парьтесь.

jasev написал: Может разгрузить ее (вторую) и сделать перед ней пару коробок на розетку в прихожей и на одну розетку в ванной?

не надо.

Короче, не парьтесь :)

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

05.04.2017 в 11:14:32

Да тут всю систему менять надо.

0
jasev
jasev
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 77

05.04.2017 в 17:14:01

Спасибо, буду заделывать штрабы, ставить розетки и выключатели.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2017 в 17:59:17

jasev написал: После счетчика два автомата по 16А, с них фаза и ноль заходят в дом.

Вы главное вот это исправьте, а штрабы подождут.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.