Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

12.04.2017 в 18:41:24

mastak, я правильно понял, что параметр "задержка срабатывания реле" - физический, и обусловлен, как Вы говорите, переходными процессами по питанию (хотелось бы по подробнее узнать про этот переходной процесс), а параметр "минимальное время подачи сигнала управления" - статистический, вытекает из времени задержки срабатывания плюс некоторое время с запасом, чтобы гарантированно включился :)? И действительно хотелос бы узнать, будут ли работать кнопки с подсветкой на входах Y1 и Y2?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.04.2017 в 18:46:15

mastak написал: кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА

В дополнение. Если, по неочевидным причинам, не органичиваете применения своих приборов только кнопками с индикаторами "неонками", возможно стоит сформулировать ваше описание иначе? "до 20 кнопочных выключателей со световой индикацией потребляющей не более 1мА" или "кнопочных выключателей со световой индикацией потребляющей в сумме не более 20мА". И прямо обозначить, для всех ли входов это ограничение (что вероятнее всего) или для каждого в индивидуально.

0
serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

26.01.2018 в 12:50:27

Интересно вот тут схема с РИО:

если выкинем диоды то получим функцию выключения всего света на выходе. Тут каждая группа света (со своими реле) имеет свое L + N, то есть типа от своего автомата. То прикинем дальше - что в каждой комнате по автомату, и на автомате несколько реле.

А вот тут один гуру пишет:

Суть западла вот в чём. Чтобы отключить все импульсные реле — надо на все их контакты «OFF» подать фазу питания. Какая наша первая реакция? Элементарная: все контакты цепляем перемычкой подряд и подаём… а ЧТО подаём-то? Ведь разные импульсные реле у нас питаются от разных автоматов. и далее:

если щиток трёхфазный — то ещё и от разных фаз… И соединить все контакты «OFF» подряд мы не можем. Иначе или УЗО посрабатывают, или межфазное 380 прилетит на катушки обмоток.

То есть параллелить общее выключение для реле, которые управляются с разных автоматов (а у них могут быть разные номиналы) типа плохо.

И предлагает управление завести вообще с отдельного автомата, чтобы решить проблему в корне:

Так ли это критично на самом деле, если автоматы на одной фазе или все равно ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу