05.04.2017 в 19:56:31
Здравствуйте. Никто не знает каково значение(результирующее) не основных гармоник напряжения в холодное время года, часов в 6 вечера, в бытовой розетке 220 Вольт (частоты гармоник от 100 Гц. и выше) Если значение относительно приличное, то можно эти гармоники закоротить тем самым понизив уровень напряжения в своей розетке. Конечно если оно упадёт на 5 Вольт, то для квартиры это неощутимо по деньгам, а если в торговом комплексе?
05.04.2017 в 20:01:41
Ой как у вас туго с основами :a
05.04.2017 в 20:07:05
Павел Рождественский, коротко - для экономии не поможет
05.04.2017 в 20:59:22
А как-то по формулам можно? Не понятно, почему не будет эффекта.
07.04.2017 в 21:47:03
Смотря что за нагрузки
1 Если употребляют чистую синусоиду 50Гц по току, то :
интеграл (напряжение гармоники не50Гц * ток нагрузки 50Гц) dt по 1му периоду = 0
Т.е гармоника не передает никакой мощности к такой нагрузке, и соответственно не накручивает счетчик
2 Если употребляют что попало по току, пропорционно напряжению, то хоть теоретически гармоники да влияют на мощность
Но тут еще такой момент: Всякие нагрузки типа ТЭНов как правило контролируются термостатом. Больше мощность - быстрее нагреет - быстрее термостат отключит, т.ч итого употребление энергии зависит нменно от дельты температур и теплоемкости среды, а не от мощности нагревателя
07.04.2017 в 22:47:45
А если не только тэны. Освещение, компьютеры, телевизоры?
08.04.2017 в 04:38:19
Освещение смотря что именно. Но варианты - или ничего не меняется, или на сколько то больше мощность но и соответственно ярче светит (хоть и на тот же незаметный процент)
Электроника с импульсными блоками питания всегда берет сколько ей надо, независимо от напряжения