Rosales
Rosales
Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 324

08.04.2017 в 15:02:54

Всем привет! Застопорился с непониманием как поступить по умному с дырами под потолком (выполняющую роль распредкоробок) в панельном доме копэ-парус. В процессе ремонта несколько розеток и выключателей перенес, несколько добавил. Проводку заново не вел, добавлял к существующим соединениям. К слову сказать, доставшиеся от застройщика соединения вызывают грусть и уныние - кучи проводов, соединенных колпачками сиз, в перемешку с ваго, все это наглухо забросано цементом. На доступ к эти соединениям явно никто не расчитывал. Сами каналы в плитах тоже местами были непроходимы из за набросаного в них цемента. Долбильные работы с выковыриванием ваго из бетона перфоратором неминуемо приводило к порче некоторых проводов и самих разъемов. После ремонта доступ к этим "распреддырам" под потолком теоретически будет возможен после демонтажа дорогостоящего натяжного потолка и раздалбывания стены. Чтобы уменьшить такие разрушения, места соединения нужно либо выносить на потолок (отодвигать от стен), либо переносить ниже потолка. Ни то ни другое вообще не вариант. Да и как их перенести, если провода короткие совсем. В связи с этим я решил все соединения до которых доберусь сделать "на всегда" - скрутка со сваркой. Вопрос как по максимуму изолировать эти соединения, достаточно ли клеевой термоусадки или предварительно еще пвх изолентой несколько раз пройтись? И второй вопрос - как грамотно заделать эти дыры? Какую то заглушку смастерить (из чего) и заштукатурить небольшим слоем? Спасибо.

ps. Или попробовать в какую нибудь подходящую пластиковую распредкоробку все это безобразие засунуть предварительно? Чтобы сосед не порезал/повредил когда со своей стороны что-то ковырять будет. Есть ли смысл? Только, опять же, такой формы (полукруг) ничего подходящего не найду. Придется резать и долбить бетон специально для этого...

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

08.04.2017 в 15:20:46

Rosales, Всё правильно распланировали (если переделки "не вариант"). Качественно перебрать коробки. Проверить. Обварить (спаять) скрутки. Двойной слой изоленты и термоусадка, мне кажется этого достаточно для замуровывания. Сфотографировать с размерами. Вырезать из картона заглушку. Притопить на 5-10мм. и заштукатурить.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Rosales
Rosales
Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 324

08.04.2017 в 17:20:29

Размеров дыр не мерял, но примерно с ладошку. :) Я начал провода упорядочивать, но задумался может надо как то поместить предварительно все провода в подобие подрозетника или пусть так, в бетонных полостях и остаются? По изоленте - не будет ли термоусадка хуже приклеиваться к изоленте (я не силен в этом, просто предположил обернуть сначала изолентой для проформы). Одной термоусадки недостаточно в плане электробезопасности, слишком тонкая? А, еще, в некоторые дыры была набита стекловата, стоит ли эту вату после всех процедур обратно набить (пожаробезопасность?) или лучше полости пустыми оставлять (но шумоизоляция ухудшится)?

0
Rosales
Rosales
Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 324

09.04.2017 в 20:24:35

Вчера купил хорошей фирменной термоусадки (вместа куска китайского дерьма с тончайшими стенками с митинского рынка). Необходимость предварительной обмотки скрутки изолентой отпала сама собой. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

10.04.2017 в 12:03:38

Rosales написал: Какую то заглушку смастерить (из чего)

минвата

Rosales написал: и заштукатурить небольшим слоем? Спасибо.

ротбанд 2-3 см

К слову сказать - колпачки вполне надежны, но боятся потопа.

Rosales написал: Вопрос как по максимуму изолировать эти соединения, достаточно ли клеевой термоусадки

да, можно 2 слоя

Rosales написал: или предварительно еще пвх изолентой несколько раз пройтись?

лишнее.

Rosales написал: А, еще, в некоторые дыры была набита стекловата, стоит ли эту вату после всех процедур обратно набить (пожаробезопасность?)

да, еще и звукоизоляция.

Rosales написал: Необходимость предварительной обмотки скрутки изолентой отпала сама собой. :)

3М термоусадка рулит

0
Rosales
Rosales
Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 324

11.04.2017 в 11:46:55

BV, спасибо! Остался кусок минваты темно-зеленого цвета (базальтовая?)- это то, что надо? :) Набить прям между проводов плотно, не оставляя воздушных зазоров? И, сразу в догонку, а чем лучше грунтовать чтобы к ней ротбанд хорошо прилип и не выпал через неделю? :)

По скрутке вот что в итоге. Когда 5 жил, то равномерно витки проволки скрутить у меня не получилось. :( Не знаю на сколько это критично.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

12.04.2017 в 13:38:56

Перенесено в Электрику.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

13.04.2017 в 00:22:40

Rosales написал: Проводку заново не вел, добавлял к существующим соединениям.

:popcorn

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

13.04.2017 в 09:17:30

Rosales написал: Набить прям между проводов плотно, не оставляя воздушных зазоров?

не между. Убрать провода поглубже и сделать пробку из минваты - разделитель проводов и штукатурки. Не доходя по глубине 1.5 2 см. Сверху просто замазать ротбандом. Будет держаться за края дыры

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.04.2017 в 10:31:54

Раньше в КОПЭ и П44, такие "распредкоробки" - просто закрывали листом тонкого металла и заклеивали сверху обоями.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.