Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3875

01.11.2024 в 12:00:32

BV написал 01.11.2024 в 11:36

Я понимаю, что электрика для вас понятна не во всех аспектах, возможно также как и для тех двух .....

разумеется, коллега, в отличии от Вас у меня нет иллюзий относительно ограниченности собственных познаний.. А у Вас есть)))

Вашим методом откидывания - почему там работал?

Несколько версий - плавающая неисправность, стечение обстоятельств, закон подлости, влияние среды (температура, влажность), "не дали" поработать достаточное время для фатального прогрева дефектоно места в устройстве, психофактор.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 13:26:11

MADONNA написал 01.11.2024 в 12:00

стечение обстоятельств, закон подлости.... психофактор

Вы можете принять это за основные версии, отбросив лишнее и развивать дальше...с привлечением магов, и целителей - ну чтоб порчу сняли )))

0
Аватар пользователя
Fili88

Местный

Регистрация: 30.10.2024

Москва

Сообщений: 7

01.11.2024 в 13:33:10

MADONNA, звучит исключительно убедительно. )) все ясно но что с этим делать непонятно. поисключал все . вопрос к экспертам , как определить оцеревший рутиловый

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 13:36:00

Fili88 написал 01.11.2024 в 13:33

определить оцеревший рутиловый

На болванке сжечь током, при котором он горит 1/3 электрода - просохнет, и далее варить как обычно. Сделать выводы)

И проще не определять, а прокалить в духовке, пусть даже не идеально по технологии, но лучше так, чем никак.

Кроме того, можно поварить основным.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3875

01.11.2024 в 14:16:07

BV написал 01.11.2024 в 13:26 привлечением магов, и целителей - ну чтоб порчу сняли )))

У вас, коллега, крайне примитивное представление о процессах в электроприборах раз Вы все сводите к закону Ома и замерам напряжения. Проблема в том, что не всегда этого достаточно.

Fili88 написал 01.11.2024 в 13:33

MADONNA, звучит исключительно убедительно. )) все ясно но что с этим делать непонятно. поисключал все .....

Значит, не все. когда исключишь все невозможное - то останется единственное верное решение, каким бы невероятным оно не казалось. у меня однажды причиной оказался контакт внутри сварочника - там где сварочный кабель подходит к плате, контакт был уникальнофиговый - и сначала дуга загоралась где надо, а через долю секунды "перетекала" внутрь аппарата и затухала. вскрытие проводил?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 14:21:20

MADONNA написал 01.11.2024 в 14:16

Вы все сводите к закону Ома и замерам напряжения. Проблема в том, что не всегда этого достаточно.

Ваше обычное любимое занятие приписывать мне то, что я не говорил))) Я говорил - проверить и исключить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 14:23:55

MADONNA написал 01.11.2024 в 14:16

все сводите к закону Ома

тут, ниже, закон Ома конечно же не действует?))) Там - иное)

MADONNA написал 01.11.2024 в 14:16

контакт был уникальнофиговый

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3875

01.11.2024 в 14:27:47

BV написал 01.11.2024 в 14:21

Ваше обычное любимое занятие приписывать мне то, что я не говорил)))

в 110.000 постах должно быть сказано так много, что наверняка мне можно ляпнуть любую глупость и утверждать, что это говорили Вы в одном из своих сообщений. или во всех постах одно и то же?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3875

01.11.2024 в 14:36:49

BV написал 01.11.2024 в 14:23

тут, ниже, закон Ома конечно же не действует?))) Там - иное)

вот ведь какой упрямый !!!

сопротивление измеряется омами, тот контакт в омах был равен приблизительно нулю; но в месте перехода на плату шина паяна оловом но типа "холодная пайка" - визуально все нормуль, в момент протекания тока меняются свойства контакта. и через пары металла возникает дуга, наверное так. внешне никак не проявляется, даже при вскрытии не сразу нашла, потому что приборы в таком случае ни черта не показывают.Но Вам-то конечно все по вольтметру станет ясно )))

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 14:47:57

MADONNA написал 01.11.2024 в 14:36

контакт в омах был равен приблизительно нулю;

я понимаю, что вы многие вещи, которые я написал выше попросту пропускаете мимо)

BV написал 30.10.2024 в 20:31

Для понимания - что происходит - нужен мощный двойник или тройник, или удлинитель и включать аппарат через этот переходник - в одно гнездо аппарат - в другое вольтметр и наблюдать.....

это предложено как раз для того, чтобы учесть возможные изменения сопротивления (падения напряжения) фигового контакта при большем токе.

И это вовсе не исключает, что могут быть другие проблемы.

И да - закон Ома - это не просто мультиметром сопротивление измерить. Например сопротивление петли или металлосвязи измеряют чуть иначе.

Короче, увы, но Америку вы мне не открыли)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 14:53:04

MADONNA написал 01.11.2024 в 14:36

потому что приборы в таком случае ни черта не показывают.

Просто вы не умеете ими пользоваться)

Не буду учить учёного)

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3875

01.11.2024 в 15:08:16

BV написал 01.11.2024 в 14:47

это вовсе не исключает, что могут быть другие проблемы.

ну вот и надо к ним перейти. банальное падение напряжения питающего кабеля - слишком скучно и обыденно. Возможно, ТС использует китайский удлиннитель 2х0.75 на котором написано 100А, или еще какая похожая причина - Вы про это ни слова не сказали.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110044

01.11.2024 в 15:22:51

MADONNA, мне поднадоело "вытаскивать клещами" из вопрошаещего доп информацию.

насчет китайского удлиннителя: Как измерять - уже 2 раза написано выше, но вы в упор этого не замечаете)

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3875

01.11.2024 в 15:28:14

BV написал 01.11.2024 в 15:22

MADONNA, Как измерять - уже 2 раза написано выше, но вы в упор этого не замечаете)

да у меня нормально все работает! Или что кто-то не замеряет - это тоже я виновата?

0

Да, это я.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу