guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

10.04.2017 в 11:30:47

Уважаемые мастера, доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, насколько быстро ВА47-100 отрабатывает при КЗ? Если установить его в качестве вводного автомата и после него ВА47-29, будет ли обеспечиваться селективность при КЗ? Заранее благодарен.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.04.2017 в 16:01:44

guest15 написал: ВА47-100

характеристика какая ? С, D? и на сколько кА. Хотя:

guest15 написал: Если установить его в качестве вводного автомата и после него ВА47-29, будет ли обеспечиваться селективность при КЗ?

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

10.04.2017 в 17:24:07

Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.