помогите разобраться с подключением электрокаменки Аврора 6 с пультом управление к 220В

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

11.04.2017 в 10:20:08

denisdiablo, предоставьте схему.

  Перемещено в Электрику.

0
denisdiablo
denisdiablo
Новичок

Регистрация: 10.04.2017

Екатеринбург

Сообщений: 3

11.04.2017 в 14:39:29

http://1000pechi.ru/index.php?route=product/product&product_id=3829 Это пульт от каменки, http://pechi-ural.ru/images/uploads/PasAvrora.pdf инструкция

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2017 в 15:16:25

denisdiablo, а в чём вопрос-то? Вроде в инструкции всё достаточно понятно. Тема дифзащиты не упомятута, но для стационарного подключения с занулением дифзащита и не обязательна.

Позволю себе задать два вопроса Вам.

  1. Какая мощность подведена к дому? Одной фазой или тремя?
  2. Какая система заземления в доме?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2017 в 15:47:11

denisdiablo, мощность то какая?

denisdiablo написал: Это пульт от каменки,

:D 5-6, больше похоже на щит управления. 6.4. Электрокаменка подключается к электросети стационарно. Питающие кабели должны быть теплостойкими, сечение проводов и кабелей не должно быть менее указанных в таблице. Таблица Характеристики «АВРОРА»4,5 «АВРОРА» 6 «АВРОРА» 9 «АВРОРА» 12 Сечение проводов и
кабелей, 2,5 2,5 2,5 2,5 кв.мм

AlexeyL написал: а в чём вопрос-то? Вроде в инструкции всё достаточно понятно

Ага на 12 кВт при 220 сечение 2,5 мм.2 Даже на пульте АВ на 32 А. Видимо всё приведено для 3 х фазной сети. denisdiablo, для одно фазной сети на 4,5 к Вт3х4 мм 2 (по меди), на 6-9 кВт -3х6 мм2, на 12 кВт - 3х10 мм2. Для 3 х фазной сети (судя по схеме ТЭНы на 220 в) кабель 5х1.5(2,5), для 9-12 кВт 5х2,5(4)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.04.2017 в 00:03:56

megrad написал: :D 5-6, больше похоже на щит управления.

так он и есть, щит управления каменкой :) А вы хотели как ПДУ от ТВ? ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2017 в 06:29:19

BV, вообще то Пульт управления к Авроре (УЗПО) до 12 кВт

BV написал: А вы хотели как ПДУ от ТВ?

А почему нет? ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

denisdiablo
denisdiablo
Новичок

Регистрация: 10.04.2017

Екатеринбург

Сообщений: 3

12.04.2017 в 10:08:46

Каменка устанавливается в квартире, фаза одна. На вводе ставить перемычки? Какое сечение кабеля нужно? На выходе из пульта клемная колодка на 5 мест

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2017 в 10:21:00

denisdiablo написал: Какое сечение кабеля нужно?

Мощность какая? Я вроде расписал

megrad написал: для одно фазной сети на 4,5 кВт 3х4 мм 2 (по меди), на 6-9 кВт -3х6 мм2, на 12 кВт - 3х10 мм2

denisdiablo написал: На вводе ставить перемычки?

Согласно схемам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.04.2017 в 10:22:57

denisdiablo написал: Каменка устанавливается в квартире, фаза одна

  1. Какая мощность выделена на квартиру? Какой вводной автомат?
  2. Провод заземления во вводном кабеле есть?
  3. Коробка уравнивания потенциалов в месте установки каменки есть?

Одна из засад в том, что даже в относительно исправном состоянии подобный электроприбор может иметь смертельный для человека ток утечки на корпус - слишком уж тяжёлые условия работы у ТЭНов. И для использования такой печки нужно иметь абсолютно надёжные заземление и уравнивание потенциалов в месте установки.

0