День добрый, подскажите такой момент. Квартира на 1 этаже, в подъезде вводной автомат 380В/100А на 15 квартир. Мне необходимо от вводного автомата через счётчик типа Нева 103 1SO завести в квартиру кабель 6 мм медь и нагрузить порядка 5кВт на постоянную работу. В будущем нагрузка может возрасти до 10 кВт.

Мне на другом форуме сказали что нельзя нагружать такими нагрузками мою домашнюю сеть, т.к. может быть пожар и прочее. Вот собственно вопрос, если правильно! провести проводку и соответственно подобрать автоматы с сечение кабеля от 6 до 10мм (медь), возможно больше 10кВт потреблять в обычной квартире 24*7 ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2017 в 12:28:32

assasinsbk написал: если правильно! провести проводку и соответственно подобрать автоматы с сечение кабеля от 6 до 10мм (медь), возможно больше 10кВт потреблять в обычной квартире 24*7 ?

В каком состоянии домовая сеть и выдержит ли она подобные нагрузки? В подъезде, ведь, 15 квартир и подъездов, наверняка, не один. В каком состоянии и какого сечения вводной кабель от КТП? Какова мощность трансформатора на КТП? Без этих данных вам никто не сможет определиться с разрешённой на квартиру мощностью. ... Кроме ЖЭКа, где эти данные должны иметься.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2017 в 12:32:21

assasinsbk написал: Мне необходимо от вводного автомата через счётчик типа Нева 103 1SO завести в квартиру кабель 6 мм медь и нагрузить порядка 5кВт на постоянную работу. В будущем нагрузка может возрасти до 10 кВт.

Марка счётчика говорит, что в квартиру даётся одна фаза. Остался простой вопрос Вам: какой номинал этого самого вводного автомата?

Самовольно менять этот автомат Вы не имеете права. Но если он сейчас позволяет постоянно брать 10 и более киловатт - то Вы и можете, и обязаны сделать проводку ниже автомата таким образом, чтобы ничего не горело.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2017 в 16:12:24

assasinsbk написал: Вот собственно вопрос, если правильно! провести проводку и соответственно подобрать автоматы с сечение кабеля от 6 до 10мм (медь), возможно больше 10кВт потреблять в обычной квартире 24*7 ?

А стояк останется прежним, вот он и сгорит. Вы бы уточнили свою разрешённую мощность. Кроме моя хочет - стоит ещё вопрос, а сеть дома это позволяет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.04.2017 в 19:05:46

megrad написал: А стояк останется прежним, вот он и сгорит.

Прям таки полыхнет. Стояк обычно всегда защищен от к/з и перегрузки вставками на ВРУ. Ну или автоматом, как заявляет ТС. Впрочем, я подозреваю, что он не отличает автомат от выключателя нагрузки...

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.04.2017 в 19:07:45

assasinsbk написал: нагрузить порядка 5кВт на постоянную работу.

Чем Вы там собираетесь заниматься с при такой постоянной 24/7 нагрузке?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2017 в 19:11:59

Электрик ЦЦ написал: Прям таки полыхнет.

Как свечка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3758

11.04.2017 в 20:02:44

Есть такое понятие Разрешенная мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании ТУ присоединить к своим сетям. Разрешённая мощность не зависит от качества проводки и даже от автомата У меня по договору 14 Киловатт, а по автоматам 45 киловатт.

Если вы самостоятельно превысите её то на вас могут "повесить" последствия перегрузки сети

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.04.2017 в 20:24:46

Aтос, в договоре МЭС очень универсальная формулировка

Максимальная мощность жилого помещения определяется исходя из проектной (технической) документации многоквартирного дома.

Не уверен, что в Улан-Удэ энергосбыт использует ту же формулировку, но вдруг. И если так, то проектное значение только остаётся.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.04.2017 в 20:53:59

Aтос написал: У меня по договору 14 Киловатт, а по автоматам 45 киловатт.

Что значит по автоматам? По сумме номиналов параллельно установленных автоматов при отсутствии вводного? Максимум встречал 40А + 16А + 16А в доме с электроплитой.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3758

11.04.2017 в 21:14:40

Не уверен, что в Улан-Удэ энергосбыт использует ту же формулировку,

стопудово такую же

Что значит по автоматам?

63 ампера 3 фазы 237 вольт итого почти 45 Киловатт

0