12.04.2017 в 18:09:15

Доброе время суток. 2 квартиры совмещённые в одну - 200 кв.м (3 ванных комнат). Установлены 93 (14 + 14 + 14 + 10 + 10 + 10+ 10 + 7 + 4) секции + 2 декоративных радиатора (2 x 954w) + около 20 кв.м тёплых полов с насосной группой. Бойлер хочу на 100 - 150 литров. Какой мощности котёл должен быть что бы не испытать проблем?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.04.2017 в 20:02:17

cmd написал: Бойлер хочу на 100 - 150 литров.

Лучше хотеть побольше, и мощность теплообменника бойлера может оказаться определяющей для выбора котла. Теплопотери квартиры на глаз определить невозможно.

0
Аватар пользователя
cmd

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Баку

Сообщений: 25

12.04.2017 в 21:07:36

100 литров вполне достаточно и местом (балкон) если честно немного ограничен. Сначало думал 30-35 квт одноконтурного котла хватит. Один знакомый монтажник предупредил что не хватит и рекомендовал конденсационный 45 квт.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.04.2017 в 21:31:08

cmd написал: Сначало думал 30-35 квт одноконтурного котла хватит. Один знакомый монтажник предупредил что не хватит и рекомендовал конденсационный 45 квт.

ориентировочно 24-28кВт.,но как сказали уже выше нужно считать теплопотери квартиры.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.04.2017 в 21:37:29

cmd написал: 100 литров вполне достаточно и местом (балкон) если честно немного ограничен. Сначало думал 30-35 квт одноконтурного котла хватит. Один знакомый монтажник предупредил что не хватит и рекомендовал конденсационный 45 квт.

cmd, Если полов 20 метров, то можно подумать о схеме с двумя котлами. Один котёл на бойлер и полы, второй на радиаторы. По воде это могут быть разные контуры, что повышает надёжность. Применение отдельного котла для полов сделает ненужным смеситель и погодную автоматику для него.

0
Аватар пользователя
cmd

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Баку

Сообщений: 25

12.04.2017 в 22:01:06

Система собрана лучевая, но от котла до коллектора радиаторов и коллектора тёплых полов идёт одна линия. Для тёплых полов установлена дополнительная насосная группа Danfoss c термостатом если это важно.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.04.2017 в 23:51:32

cmd написал: Для тёплых полов установлена дополнительная насосная группа Danfoss c термостатом если это важно.

Этот термостат - тема отдельного тупикового разговора. Для выбора котла полезно понимать, что человек под душем выливает на себя 16 - 22 кВатта тепла. Бойлера в 100 литров хватить на полтора человека, без учёта нагрева воды в процессе мытья. Если возможно, что двое в квартире одновременно могут принимать душ, то 100 литров слишком мало. А при большом разборе воды в небольшом бойлере случаются прорывы холодной воды со входа в выход. Проявляется как бессистемное и резкое колебание температуры горячей воды. Потому на размере бойлера лучше не экономить.

0
Аватар пользователя
cmd

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Баку

Сообщений: 25

13.04.2017 в 00:12:34

Сейчас пользуемся электрическим бойлером Gorenje на 100л и его для комфортного душа одного человека хватает но не более. Сейчас ограничен в выборе только из за размеров балкона. Но на данный момент меня интересует выбор мощности котла что бы его мощности хватало.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

13.04.2017 в 06:34:20

24квт скорей всего с запасом даже будут, если нет больших теплопотерь, типа постоянно открытой приточной вентиляцией, или окна от пола до потолка и т.п. Постарайтесь выбрать бойлер с максимальной мощностью теплообменика.

0
Аватар пользователя
cmd

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Баку

Сообщений: 25

13.04.2017 в 07:25:37

Acer написал: 24квт скорей всего с запасом даже будут, если нет больших теплопотерь, типа постоянно открытой приточной вентиляцией, или окна от пола до потолка и т.п. Постарайтесь выбрать бойлер с максимальной мощностью теплообменика.

Acer, Для крупных теплопотерь ничего такого нету. 24квт хватит из за того что бойлер и отопление одновременно не греются(бойлер соединяется к котлу через трёхходовой клапан). Я правильно понял?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.04.2017 в 07:54:43

cmd, бойлер планируется под котлом?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.04.2017 в 10:07:16

cmd, Думается, что хватит котла на 32 кВт. А чтобы мощность не была излишней (чтобы котел меньше тактовал), лучше взять конденсационный котёл.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
cmd

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Баку

Сообщений: 25

13.04.2017 в 10:54:14

cineman, Да под котлом.

0
Аватар пользователя
cmd

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Баку

Сообщений: 25

13.04.2017 в 10:57:33

У нас глобальная проблема с одноконтурными котлами. Виссманн 31квт пока нашел. Возможно ли закрыть линию ГВС добавить трехходовой клапан подключить бойлер к двухконтурному котлу?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.04.2017 в 10:59:27

cmd написал: Возможно ли закрыть линию ГВС добавить трехходовой клапан подключить бойлер к двухконтурному котлу?

Ох, не советую пытаться так сделать.

А что других брендов котлов нет? Бакси, Вайлант, Будерус?

0