dimas1k написал: в первом варианте так и было, но по совету ранее вынес из под УЗО

Radio написал: Интересно, кто тут вредные советы раздает?

Совета не было, был вопрос:

megrad написал: Тёплый пол под свой диф расточительно. Типа не отключаемой линии под холодильник-идеально.

Кто как умеет читать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

15.04.2017 в 20:08:17

dimas1k написал: тут на других ветках наоборот тапками закидывают тех, кто свет под УЗО заводит

Безграмотных, или мало грамотных на свете много. Как я уже писал, в моих краях, стандартно, сразу после вводного АВ стоит УЗО, 1-о (одно) на квартиру. И ничего, живем как-то. А Вы собираетесь ставить 3, + 2 дифа. Так в чем проблема? Я Вас не уговариваю, просто мой жизненный опыт говорит, что не обязательно ставить 1000000 приборов. Конечно, 1-о УЗО на квартиру - не очень удобно. Если выбивает, то гаснет все. Но... За 25 лет, если не изменяет память, было 2 срабатывания: однажды чайник залили, и конденсатор в кондиционере накрылся. Ну, чайник я мгновенно вычислил, с кондиционером пришлось повозиться, пока нашел. Ну и что? Это стоит установки еще десятка УЗО? Лет 15 - 20 тому купил УЗО, собирался перебрать щиток (благо для этого никого звать не надо), но... Уже и квартиру поменял, а УЗО так и лежит в запаснике. Лень, да и особой нужды не замечаю.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

15.04.2017 в 21:36:22

Насчет кеаза- у них 2 серии есть, одна вроде OptiDID типо крутая( ценники как на легранд, ставил несколько раз- внушает уважение), и другая дешевая с черной надписью КЭАЗ в 2-3 р дешевле, качество наверно как у ИЭКа Если честно то я фанат АВВ

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

16.04.2017 в 01:51:42

dimas1k написал: Stanislaw34, вот вы такие все юмористы, вам бы лишь бы поглумится над человеком. Хотелось бы все-таки указали, как лучше сделать. По ТП: 3х1,5+АВ С10? S-УСО посоветовали выше. Каково ваше предложение по этому поводу? От УЗО 40/0,01 откажусь, перерисую схему

dimas1k, не хотел Вас обидеть. Просто обратил внимание на некоторые моменты, которые не соответствуют здравому смыслу.

  1. По ТП. В идеале лучше поставить 3 АВ по 6А максимум (бюджетное решение) и сделать три линии 3х1,5. Можно установить один АВ 6 или 10А и три клеммы для трех отходящих линий. Шлейфовать единственную линию ТП в подрозетниках (или коробках) я бы не стал. Все это дело под дифф. защиту 30 мА.
  2. S-УЗО. Нормативы требуют установку этого аппарата, застройщики ставят. Но место этому УЗО - в этажном учетно-распределительном щите. С точки зрения здравого смысла его можно не устанавливать и съэкономить средства. В этом случае все линии в квартире лучше поставить под дифф. защиту, в т. ч. освещение.
  3. Нормативы не требуют применять УЗО с уставкой 0,01А. В бюджетных проектах я такие УЗО не использую. В иных случаях такие УЗО находят широкое применение, но только на 16А. Скажу по секрету, что 25/0,01 не устанавливал ни разу - в этом просто нет необходимости. Как правило, такой аппарат защищает какую-то одну линию (потребителя): джакузи, стиралку, ПММ, бойлер, ТП и т. п. Нужно ли в Вашем случае такое УЗО? Если хотите бюджетный вариант, ответ однозначный: нет.
0
dimas1k
dimas1k
Новичок

Регистрация: 15.04.2017

Сообщений: 24

16.04.2017 в 03:46:08

В общем перерисовал схему. Учел все советы, если конечно все правильно понял.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.04.2017 в 10:50:49

dimas1k написал: В общем перерисовал схему. Учел все советы, если конечно все правильно понял.

dimas1k, а подьездный АВ менять не собираетесь? ДЭК это пожалуй самая косячная фирма. Выключатель нагрузки- лучше поставте рубильник серии ОТ от АВВ, цена очень демократичная( около 1000) а по функционалу лучше. В этих ВН может вообще ничего не быть- ни устройства резкого разрыва цепи, ни дугогасящих камер, за те же деньги. А про надежность- ЛЮБАЯ автоматика может отказать, хотите 150% надежности- соберите все на плавких вставках! Еще я бы вывел розетку прямо в щите в обход всего, через АВ С10 сразу после ВН, на случай работ в квартире. Ну и напоследок- лучше РН-111 + контактор чем УЗМ. У РН имеется цифровая индикация= гибкие регулировки( вам надо установить время повторного включения( АПВ) не менее 3-4 мин, ибо у вас холодильник), еще встрроенный вольтметр, ну а контактор понятно дело надежнее справится с пропусканием тока под 50А чем реле с коробок

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

dimas1k
dimas1k
Новичок

Регистрация: 15.04.2017

Сообщений: 24

17.04.2017 в 13:32:20

Kulibin96 написал:

dimas1k написал: В общем перерисовал схему. Учел все советы, если конечно все правильно понял.

dimas1k, а подьездный АВ менять не собираетесь? ДЭК это пожалуй самая косячная фирма. Выключатель нагрузки- лучше поставте рубильник серии ОТ от АВВ, цена очень демократичная( около 1000) а по функционалу лучше. В этих ВН может вообще ничего не быть- ни устройства резкого разрыва цепи, ни дугогасящих камер, за те же деньги. А про надежность- ЛЮБАЯ автоматика может отказать, хотите 150% надежности- соберите все на плавких вставках! Еще я бы вывел розетку прямо в щите в обход всего, через АВ С10 сразу после ВН, на случай работ в квартире. Ну и напоследок- лучше РН-111 + контактор чем УЗМ. У РН имеется цифровая индикация= гибкие регулировки( вам надо установить время повторного включения( АПВ) не менее 3-4 мин, ибо у вас холодильник), еще встрроенный вольтметр, ну а контактор понятно дело надежнее справится с пропусканием тока под 50А чем реле с коробок

Kulibin96, подъездный АВ в идеале конечно поменять, но не знаю когда я это сделаю, так как надо гнать электрика с управляющей компанией, самопроизвольно менять по договору не имею права. Заморочусь после окончания ремонта. Про рубильник от ABB подумаю, возможно так и сделаю.

Kulibin96 написал: РН-111 + контактор чем УЗМ

эта связка выйдет дороже УЗМ, а индикация особо и не нужна. А какой контактор предлагаете?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

17.04.2017 в 15:26:48

естесственно дороже) но и надежнее. Контактор- модульный любого производителя, правда лучше КЭАЗ или АВВ( у них будет серия ESB), цена порядка 1600 у первого и 4000 второго, берите на 40-63А. его включаете в оба провода, а само питание на РН и контактор берете с дополнительного АВ на 1А типа С1, теперь вам в принципе не нужен вводной рубильник- отключаете этот АВ и вся квартира отсечена и от фазы и от нейтрали Мнение о УЗМ я уже неоднократно тут высказывал- это когда в одном пытаются и автомобиль и самолет и катер собрать( кстати такое чудо существует- и оно плавает, летает и ездит. И все одинаково плохо)

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2017 в 16:14:14

Kulibin96, а чем новотек не угодил? РН 106.

Kulibin96 написал: правда лучше КЭАЗ или АВВ

КЭАЗ однозначно бе... плюс гудение контакторов, а у АББ ещё и катушки греются.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

17.04.2017 в 17:29:19

megrad, что там греется? у меня таких 2 стоит -круглосуточно пашут один на вводе,второй питание ТЭНов, нагрев градусов 40( вы просто ТДМ контактор не трогали))) или вы знаете модель со сверхпроводящей обмоткой? А РН просто для примера написал

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2017 в 17:59:22

Kulibin96 написал: А РН просто для примера написал

Для какого примера? РН 106 14 кВт, теперь сделали такие ссылка как раз под контактор.

Kulibin96 написал: ТДМ контактор не трогали

Он не девушка чтоб его трогать. Выполнял монтаж на оборудовании ТДМ, отказов не было. Про КАЭЗ такого сказать не могу.

Kulibin96 написал: нагрев градусов 40

А я о чём

megrad написал: а у АББ ещё и катушки греются.

а у ИЭК я этого не заметил

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.