dimas1k написал: А какой контактор предлагаете?

Немного разовью тему.
Контактор - вот такой, с магнитоэлектрической системой на постоянном токе. В противном случае от щита, скорее всего, будет исходить не слишком приятное гудение. Контактор стоит денег.
Если есть контактор, логично "завязать" его на защитную автоматику ввода - РКН и РМТ (иначе никакого смысла в установке на вводе контактора нет). Эти аппараты тоже сколько-то стоят.
Под это дело нужно место, как минимум, панель. Т. е. размер оболочки увеличится - это тоже деньги. И не слишком маленькие.
Обязательно надо предусмотреть переключение на ручное управление. Миниатюрный реверсивный рубильник - опять деньги.
Но это еще не все. Нужен человек, уровень подготовки которого, скажем так, несколько выше, чем у обычного заводского монтера Васи. Дилетант подобную схему не спроектирует, не впишет в оболочку нужного размера и не соберет изделие.
Работа специалиста стоит дороже, чем работа народного умельца, кое-как клепающего простейшие щитки соседям по огороду.
Теперь вопрос к автору темы: будем устанавливать контактор на ввод?
:)
Если есть желание "украсить" щиток, можно поставить вот такую штуку. По крайней мере, в новострое от нее есть какая-то польза. Индикатор, да и потребление тока можно посмотреть. А если помрет - ничего страшного, все остальное будет работать. ИМХО.