Аватар пользователя
qwertyvlad

Местный

Регистрация: 08.09.2015

Владивосток

Сообщений: 4

16.04.2017 в 09:05:09

Дано: однушка 40 квадратов. Всё стандартно - кухня, комната, коридор, кладовка, совмещённый санузел, застеклённая (но не утеплённая) лоджия. Имеется небольшой "серверный" шкаф, который вместе с холодильником хочется сделать неотключаемым. После длительных раздумий, нарисовалась вот такая схема. Покритикуйте, плиз.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 15:37:29

qwertyvlad, аквасторож, сигналку планируете? На не отключаемые линии не забудьте добавить освещение. Разрешённая мощность и наличие заземления?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

Аватар пользователя
qwertyvlad

Местный

Регистрация: 08.09.2015

Владивосток

Сообщений: 4

16.04.2017 в 16:24:13

megrad написал: qwertyvlad, аквасторож, сигналку планируете? На не отключаемые линии не забудьте добавить освещение. Разрешённая мощность и наличие заземления?

megrad,
Аквасторожем планирую гидролок, который случайное отключение электричества легко переживает на аккумах. А перед лительным отъездом стоит не только электричество погасить, но и воду перекрыть. Так что отдельную линию на него не вижу смысла ставить - посажу на общую в санузле. Сигналку в курсе что надо надо вешать на линию без УЗО, но не планирую вообще её ставить. Про дежурное освещение на неотключаемой линии думал, но что-то не хочется усложнять систему. Пользоваться общим выключением буду раза 2-3 в год во время длительных отъездов и сделать пару шагов в темноте до выходной двери меня не напряжёт. Но ещё подумаю. Про разрешенную мощность хороший вопрос, спасибо. Что-то я не подумал и на автомате прописал 63А. Сейчас глянул фотки трешового щитка от застройщика и там вводной стоит на 50А. Значит, и в схеме заменю на 50А. Заземление, естественно, есть. А разве сейчас застройщик может сдать новострой без заземления?

BV написал: Духовка хватит С16, остальное ОК

BV,
Я ещё конкретную технику не выбирал, но моделей духовок мощнее 3,6 кВт вроде достаточно. Но да, большинство укладывается в 16А. Можно и сэкономить немного на проводке и автомате.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 17:38:38

qwertyvlad написал: Про дежурное освещение на неотключаемой линии думал, но что-то не хочется усложнять систему.

В теории при отключении квартиры останитесь в тёмном коридоре. И как один светильник усложнит систему?

qwertyvlad написал: А разве сейчас застройщик может сдать новострой без заземления?

У строителей совести ещё меньше, чем у адвокатов. Сами подумайте, что им важнее Ваши деньги или Ваша безопасность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.04.2017 в 18:38:57

Нет не все ОК- зачем вам 2 устройства- тУЗМ и еще вольтамперметр? Ставте РН с вольтметром и все! Убиваете 2 зайцев- и удобно, и ментше трат. А амперметр реально не нужен, его все равно никто смотреть не будет никогда, если надо- токовыми клещами померяете P.S. Как все таки круто работает реклама у Меандра- вот прямо 100% готовы влепить это кривое УЗМ, когда есть гораздо более хорошие варианты у Зубра, АВВ, DigiTOP с вольтметрами, возможностью гибких регулировок и даже большим числом контактных групп, кторые можно в схеме АВР применить!

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

16.04.2017 в 18:46:57

Kulibin96, смотреть ток клещами в узком щите снимая пластрон?;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.04.2017 в 19:44:25

Kulibin96 написал: Ставте РН с вольтметром и все! Убиваете 2 зайцев- и удобно, и ментше трат. А амперметр реально не нужен, его все равно никто смотреть не будет никогда, если надо- токовыми клещами померяете

Глупости вы пишете, уважаемый товарищ. Как раз вольтметр в новостройке нужен меньше всего. Он будет предсказуемо и скучно показывать одно и то же число с колебаниями в пару-тройку вольт, что на него смотреть-то?

Тогда как амперметр есть прибор намного более интересный и полезный. :popcorn С помощью амперметра клиент быстро приходит к мысли, что его на каком-то этапе грамотно развели, потому что аццкие токи, которыми пугали электрики-соискатели и анонимусы на форумах, в реальной жизни недостижимы даже нарочно. :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.04.2017 в 22:01:22

qwertyvlad,

  • Какова мощность теплого пола? Возможно, хватит, С10 и кабеля 1,5мм2?
  • На посудомойку я бы поставил отдельный АВ. В идеале - отдельное УЗО или диф, но необязательно.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.04.2017 в 05:21:15

qwertyvlad, можно смело половину выкинуть, узм лишнее, оно лишь понижает надежность, всякие вольтметры-амперметры с таким вводом лишь игрушка, ну пару дней приятно поглазеть и всё, половина УЗО и дифов лишние, рубильник в случае отключения 2-3 раза в год части линий лишний, можно тупо УЗО вырубить, всё равно их положено раз в месяц проверять, но если клиент желает то всё норм

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2017 в 05:50:09

Kulibin96 написал: DigiTOP

Кривее, чем УЗМ через год конденсаторы вылетают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

17.04.2017 в 13:17:39

юра Т, дааа! да и вторая половина лтшняя! Это ж однушка- диф С16 на розетки и АВ с10 свет! и все! Еще круче- С16 на все, а разводка 2,5 кабелем! зато бюджет будет в 6000 вся электрика.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

17.04.2017 в 13:26:33

Radio,

Radio написал:

Kulibin96 написал: Ставте РН с вольтметром и все! Убиваете 2 зайцев- и удобно, и ментше трат. А амперметр реально не нужен, его все равно никто смотреть не будет никогда, если надо- токовыми клещами померяете

Глупости вы пишете, уважаемый товарищ. Как раз вольтметр в новостройке нужен меньше всего. Он будет предсказуемо и скучно показывать одно и то же число с колебаниями в пару-тройку вольт, что на него смотреть-то?

Тогда как амперметр есть прибор намного более интересный и полезный. :popcorn С помощью амперметра клиент быстро приходит к мысли, что его на каком-то этапе грамотно развели, потому что аццкие токи, которыми пугали электрики-соискатели и анонимусы на форумах, в реальной жизни недостижимы даже нарочно. :)

Radio, вот и спалился любитель делать монтаж пвс 2х1,0 с логикой " да тут никогда не будет 15А току!" :a :a А серьтезно- да, такие токи фигурируют чаще только в расчетах, реально сеть нагружена всего на 5-10% расчетной. И ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА ПОЧЕМУ ПОЖАРОВ ТАК МАЛО! Хотя их и так реально по самое не хочу :) - стоит грузануть розетки в 80% домов на расчетные 16а и северный пушной зверек обеспечен- потому что какие то кулибины рассуждали- а сюда только зарядники втыкаем, кину ка 2х0,5- всего по 10р/метр. Шлейфом. Замазав в штробу. Потом продали квартиру, в нее вселяется молодая мамаша с детьми, зимой им холодно, появляется обогреватель, именно в этой розетке и ага! Никогда то что халтура вроде крутки ал-медь или дохлого провода работает годами не должно приводить к убеждению что расчеты сделаны с запасом в 100500 раз и класть на них поэтому. Сегодня от цепи иработает 25вт лампа, а завтра туда же вкатают светильник ДРЛ-400 и не один, а потом удивятся, а какого фига все выгорело В быту такие токи были бы недостижимы если бы наконец запретили тройники, мегаблоки в 5 розеток и тройники. И еще сварщики не приходили с классическим трансформатором

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 15:53:19

Kulibin96 написал: В быту такие токи были бы недостижимы если бы наконец запретили тройники, мегаблоки в 5 розеток и тройники.

Они то вам чем не угодили, вот я себе такой поставил и что я нарушил

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу