Дано: однушка 40 квадратов. Всё стандартно - кухня, комната, коридор, кладовка, совмещённый санузел, застеклённая (но не утеплённая) лоджия. Имеется небольшой "серверный" шкаф, который вместе с холодильником хочется сделать неотключаемым. После длительных раздумий, нарисовалась вот такая схема. Покритикуйте, плиз.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 15:37:29

qwertyvlad, аквасторож, сигналку планируете? На не отключаемые линии не забудьте добавить освещение. Разрешённая мощность и наличие заземления?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124768

16.04.2017 в 16:12:34

Духовка хватит С16, остальное ОК

0
qwertyvlad
qwertyvlad
Новичок

Регистрация: 08.09.2015

Владивосток

Сообщений: 4

16.04.2017 в 16:24:13

megrad написал: qwertyvlad, аквасторож, сигналку планируете? На не отключаемые линии не забудьте добавить освещение. Разрешённая мощность и наличие заземления?

megrad,
Аквасторожем планирую гидролок, который случайное отключение электричества легко переживает на аккумах. А перед лительным отъездом стоит не только электричество погасить, но и воду перекрыть. Так что отдельную линию на него не вижу смысла ставить - посажу на общую в санузле. Сигналку в курсе что надо надо вешать на линию без УЗО, но не планирую вообще её ставить. Про дежурное освещение на неотключаемой линии думал, но что-то не хочется усложнять систему. Пользоваться общим выключением буду раза 2-3 в год во время длительных отъездов и сделать пару шагов в темноте до выходной двери меня не напряжёт. Но ещё подумаю. Про разрешенную мощность хороший вопрос, спасибо. Что-то я не подумал и на автомате прописал 63А. Сейчас глянул фотки трешового щитка от застройщика и там вводной стоит на 50А. Значит, и в схеме заменю на 50А. Заземление, естественно, есть. А разве сейчас застройщик может сдать новострой без заземления?

BV написал: Духовка хватит С16, остальное ОК

BV,
Я ещё конкретную технику не выбирал, но моделей духовок мощнее 3,6 кВт вроде достаточно. Но да, большинство укладывается в 16А. Можно и сэкономить немного на проводке и автомате.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124768

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 17:38:38

qwertyvlad написал: Про дежурное освещение на неотключаемой линии думал, но что-то не хочется усложнять систему.

В теории при отключении квартиры останитесь в тёмном коридоре. И как один светильник усложнит систему?

qwertyvlad написал: А разве сейчас застройщик может сдать новострой без заземления?

У строителей совести ещё меньше, чем у адвокатов. Сами подумайте, что им важнее Ваши деньги или Ваша безопасность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.04.2017 в 18:38:57

Нет не все ОК- зачем вам 2 устройства- тУЗМ и еще вольтамперметр? Ставте РН с вольтметром и все! Убиваете 2 зайцев- и удобно, и ментше трат. А амперметр реально не нужен, его все равно никто смотреть не будет никогда, если надо- токовыми клещами померяете P.S. Как все таки круто работает реклама у Меандра- вот прямо 100% готовы влепить это кривое УЗМ, когда есть гораздо более хорошие варианты у Зубра, АВВ, DigiTOP с вольтметрами, возможностью гибких регулировок и даже большим числом контактных групп, кторые можно в схеме АВР применить!

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124768

16.04.2017 в 18:46:57

Kulibin96, смотреть ток клещами в узком щите снимая пластрон?;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

16.04.2017 в 19:44:25

Kulibin96 написал: Ставте РН с вольтметром и все! Убиваете 2 зайцев- и удобно, и ментше трат. А амперметр реально не нужен, его все равно никто смотреть не будет никогда, если надо- токовыми клещами померяете

Глупости вы пишете, уважаемый товарищ. Как раз вольтметр в новостройке нужен меньше всего. Он будет предсказуемо и скучно показывать одно и то же число с колебаниями в пару-тройку вольт, что на него смотреть-то?

Тогда как амперметр есть прибор намного более интересный и полезный. :popcorn С помощью амперметра клиент быстро приходит к мысли, что его на каком-то этапе грамотно развели, потому что аццкие токи, которыми пугали электрики-соискатели и анонимусы на форумах, в реальной жизни недостижимы даже нарочно. :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.04.2017 в 22:01:22

qwertyvlad,

  • Какова мощность теплого пола? Возможно, хватит, С10 и кабеля 1,5мм2?
  • На посудомойку я бы поставил отдельный АВ. В идеале - отдельное УЗО или диф, но необязательно.
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.04.2017 в 05:21:15

qwertyvlad, можно смело половину выкинуть, узм лишнее, оно лишь понижает надежность, всякие вольтметры-амперметры с таким вводом лишь игрушка, ну пару дней приятно поглазеть и всё, половина УЗО и дифов лишние, рубильник в случае отключения 2-3 раза в год части линий лишний, можно тупо УЗО вырубить, всё равно их положено раз в месяц проверять, но если клиент желает то всё норм