Dim31
Dim31
Новичок

Регистрация: 16.04.2017

Москва

Сообщений: 5

16.04.2017 в 17:03:27

Добрый день! помогите пожалуйста собрать щит, покритикуйте схему что нужно исправить,изменить. Спасибо!!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 17:27:56

Dim31, аквасторож, индикацию напряжения, сигналку, тёплый пол, кондей планируете? Освещение объединить под два АВ. На кухню добавил бы линию типа розетки фартука

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.04.2017 в 17:36:31

Dim31,

  1. если на балконе будет утечка, то оба холодильника отключатся. Один холодильник перенести бы под другое узо.

  2. Почему узо разных типов? Если побюджетней, то АС, если ни в чём себе не отказывать, то все типа А.

  3. Что за вентиляция такая мощная, что требует 3х4 и АВ 25 А?

0

Вечный студент

Dim31
Dim31
Новичок

Регистрация: 16.04.2017

Москва

Сообщений: 5

16.04.2017 в 17:52:31

megrad, аквасторож есть, работает от батареек, для резерва планирую воткнуть его вместе с бойлером, нагрузки он особой не даст. Теплый пол есть, в ванной на одной линии со светом ( мощность пола 200 Вт). Розетки кухня это и есть фартук, на остальные потребители( вп,дш,пм) отдельные линии. Индикация - если останется место в щите( хотела)

0
Dim31
Dim31
Новичок

Регистрация: 16.04.2017

Москва

Сообщений: 5

16.04.2017 в 17:55:49

MrGalaxy, По холодильниками спасибо, разнесу. Узо типа А там где (теоретически ) может быть утечка постоянного тока, стоит заморачиваться? Или везде поставить АС? В вентиляции тэн, по паспорту мощность 4,8 КВт,поэтому кабель потолще кинул

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.04.2017 в 19:41:13

Dim31 написал: Узо типа А там где (теоретически ) может быть утечка постоянного тока, стоит заморачиваться? Или везде поставить АС?

Dim31, пульсирующего. Теоретически утечка пульсирующего тока возможна во всех современных приборах, от телевизора до стиральной машины. Я за узо типа А.

0

Вечный студент

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.04.2017 в 19:53:35

MrGalaxy написал: Теоретически утечка пульсирующего тока возможна во всех современных приборах, от телевизора до стиральной машины.

Настолько теоретически, что вот просто теоретически-теоретически. Это обстоятельство тоже следует учитывать при выборе аппарата защиты, поскольку деньги за эту голую теорию придется выложить вполне себе практические. :)

0
Dim31
Dim31
Новичок

Регистрация: 16.04.2017

Москва

Сообщений: 5

16.04.2017 в 19:56:34

MrGalaxy, ну тип узо это думаю вторично, по финансам:) а в общем по схеме, есть глобальные косяки? Хотел собрать все это в hager Volta на 36 модулей, впритык получается, может что то можно оптимизировать

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.04.2017 в 19:59:39

Dim31 написал: может что то можно оптимизировать

Вместо шести автоматов на освещение достаточно двух. Вот вам уже 4 модуля. Холодильники также нет никакого смысла подключать через отдельные автоматы. Слабонагруженные розеточные линии тоже имеет смысл объединить под один автомат, например, розетки детской и спальни.

Пары узо общего назначения хватит на всю квартиру, и свет также следовало бы засунуть под них.

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

16.04.2017 в 20:38:24

Dim31 написал: Хотел собрать все это в hager Volta на 36 модулей, впритык получается...

И десяткой развести очень проблематично. Выбор оболочек, если разумно подойти к делу, в данном случае не велик. Мистраль, Текфор, Прагма, что-нибудь типа PRA24313 или PRA24413. Текфор в плане сборки и последующего монтажа менее удобен, зато значительно дешевле.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.04.2017 в 21:07:40

Stanislaw34 написал: Мистраль, Текфор, Прагма

DKC ram base я бы добавил, по габаритам очень гуд. Ну а вообще десяткой и в хагеровских изделиях нормально получается, вот шешнашкой я б уже не стал. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.