bernex
bernex
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.04.2017 в 17:04:31

Подскажите какие ошибки есть? Всего 15кВт вводной C25A.

Фазы пометил 1,2,3 Больше всего вопросов брать С25 или B25? C16 на розетки или больше? На свет думаю лучше B10(В схему не включал)

Спасибо!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 17:22:21

bernex написал: Маленький деревянный домик

Постоянное проживание,летнее?

bernex написал: брать С25

Правильный ответ.

bernex написал: На свет думаю лучше B10(В схему не включал)

Правильно, но схема должна быть полной. Питание от генератора, реле напряжения, баня, гараж, освещение периметра, индикацию напряжения, питание трёхфазной нагрузки планируете?

bernex написал: C16 на розетки

при 2,5 плюс сама бытовая розетка на 16 А. Насчёт УЗО: придушите земноводное. На вводе на 100мА, потом на каждую фазу УЗО на 30 мА. Заземление есть? Второичное заземление есть на столбе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bernex
bernex
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.04.2017 в 17:27:26

megrad,

megrad написал:

bernex написал: Маленький деревянный домик

Постоянное проживание,летнее?

bernex написал: брать С25

Правильный ответ.

bernex написал: На свет думаю лучше B10(В схему не включал)

Правильно, но схема должна быть полной. Питание от генератора, реле напряжения, баня, гараж, освещение периметра, индикацию напряжения, питание трёхфазной нагрузки планируете?

bernex написал: C16 на розетки

при 2,5 плюс сама бытовая розетка на 16 А. Насчёт УЗО: придушите земноводное. На вводе на 100мА, потом на каждую фазу УЗО на 30 мА. Заземление есть? Второичное заземление есть на столбе?

летнее постоянно - зимнее наездами

будет пока беседка, освещение периметра

А почему просто нельзя 3 фазы узо 30mA а обязательно три по 30? Пока заземления нет - но планирую позже сделать.

Щит на столбе заземлен - лента вбита в землю.

0
bernex
bernex
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.04.2017 в 17:28:15

megrad,

megrad написал:

bernex написал: Маленький деревянный домик

Постоянное проживание,летнее?

bernex написал: брать С25

Правильный ответ.

bernex написал: На свет думаю лучше B10(В схему не включал)

Правильно, но схема должна быть полной. Питание от генератора, реле напряжения, баня, гараж, освещение периметра, индикацию напряжения, питание трёхфазной нагрузки планируете?

bernex написал: C16 на розетки

при 2,5 плюс сама бытовая розетка на 16 А. Насчёт УЗО: придушите земноводное. На вводе на 100мА, потом на каждую фазу УЗО на 30 мА. Заземление есть? Второичное заземление есть на столбе?

летнее постоянно - зимнее наездами

будет пока беседка, освещение периметра

А почему просто нельзя 3 фазы узо 30mA а обязательно три по 30? Пока заземления нет - но планирую позже сделать.

Щит на столбе заземлен - лента вбита в землю.

Еще идея - на вводе в щиток сразу разделить фазы: три вводных атомата отдельных + 2 узо, чтобы не выбивало сразу все фазы... имеет идея такая смысл? 3х фазных потребителей не планирую.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 17:32:30

bernex написал: лента вбита в землю.

Это вообще то фуфло.

bernex написал: зимнее наездами

Отопление конвекторами?

bernex написал: А почему просто нельзя 3 фазы узо 30mA а обязательно три по 30?

Можно, только купите сразу светильники с акумами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bernex
bernex
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.04.2017 в 17:37:53

megrad, ничего не понял. ирония пошла а не помощь?

зимой есть печь + газовый обогреватель балонный + кондиционер с обогревом(отрабатывает супер)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 17:41:00

bernex написал: ирония пошла а не помощь

В каком месте? Если про акумы, то даже не думал. При сработке 3х фазного УЗО отрубится всё.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bernex
bernex
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.04.2017 в 17:49:07

megrad, это не дом - маленький домик(который потом будет гостевым) - не оч хочется воротить гигантский щит - 3 шины на каждую фазу и тп

Как сделать это компактно? И наилучшим образом?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2017 в 18:02:33

bernex написал: Как сделать это компактно? И наилучшим образом?

Типа такого ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bernex
bernex
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.04.2017 в 18:23:26

megrad написал:

bernex написал: Как сделать это компактно? И наилучшим образом?

Типа такого ссылка?

megrad, думал да, что думаете вы?

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

16.04.2017 в 20:46:11

bernex написал: Как сделать это компактно? И наилучшим образом?

Вот пример простейшего щитка на 3 фазы. Для маленького домика вполне достаточно. 4р УЗО на все я бы в данном случае устанавливать не стал. Мощности невелики, преимущество в возможности гибкого распределения нагрузки по фазам не слишком актуально. Лучше выполнить оценку и логично распределить потребителей по группам. Именно поэтому в этом щитке 3шт 2р УЗО на каждую фазу, а не одно 4р.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу